小冷库4m*5m*2.5m谷轮6p蜗旋全封闭压缩机,丹佛斯TS2膨胀胀阀6#芯,R404a制冷剂,外风机标牌丢失,内风机DD/11.2-60平方 环境温度在30度到35度之间。设计温度-18度 ,(这是厂家配置)lkk老师请问这个配置可以吗?
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2015-6-23 10:24:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 家电导演 于 2015-6-23 10:26 编辑

压缩机是6.5匹的
发表于 2015-6-23 10:27:53 | 显示全部楼层
用在60立方的库可以
发表于 2015-6-23 13:26:59 | 显示全部楼层
K大师这几天不知道哪里度假去了

发表于 2015-6-23 14:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-6-23 14:30 编辑

50立方,6匹压缩机零下18度,看放什么东西吧。有的东西可以,有的不可以。蒸发温度负23度,冷凝温度50度时,压缩机制冷量4.8千瓦,膨胀阀TES2,4号芯制冷量(5.8千瓦大了需要关小)3号芯(3.9千瓦小了需要开大)。蒸发器DD30(5.6千瓦)就可以吧,太大了也不好。
 楼主| 发表于 2015-6-23 17:06:50 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-23 14:29
50立方,6匹压缩机零下18度,看放什么东西吧。有的东西可以,有的不可以。蒸发温度负23度,冷凝温度50度时 ...

非常感谢您的回复,这个冷库原来是存放制好的块冰可以拉到-18度,现在要移机准备存放刚在码头收到的海鲜,我查了一下丹佛斯膨胀阀N系列6#芯用R404a制冷剂时是10.5千瓦,蒸发器也是10千瓦,但是压缩机只有5千瓦左右整整小了一半,请问这样的配置可以达到-18度吗?
发表于 2015-6-23 18:21:37 | 显示全部楼层
ph2005qs 发表于 2015-6-23 17:06
非常感谢您的回复,这个冷库原来是存放制好的块冰可以拉到-18度,现在要移机准备存放刚在码头收到的海鲜 ...

冰块可以  海鲜不可以,
发表于 2015-6-23 19:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
海鲜应该不可能到零下18度。
 楼主| 发表于 2015-6-24 01:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-23 19:12
海鲜应该不可能到零下18度。

非常感谢您的回复 谢谢
发表于 2015-6-24 21:25:12 | 显示全部楼层
6匹压缩机配6号芯,R404雪种,要达到-18度,不敢想象。4号芯还差不多。
50立方的冷冻库,6匹压缩机,差强人意。但得看冻的是干货还是湿货,货物的入库温度,还有货物周转频率。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:38 , Processed in 0.065987 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表