电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1678|回复: 6

荣老,麻烦您帮助我看下毛病

[复制链接]
发表于 2015-6-21 20:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海鲜缸子,.3吨多水,2.5P空调外机,3P太包, 铜管长7.5米    6# 和12#的    制冷剂R410   水温26度多 细管冰手,粗管刚有点凉气 现在低压表压力0.5   不敢加了
问题是 水温拉的慢 是不是F(R410)少了,本人地一次搞R410制冷级  压力应该多少,
谢谢各位师傅!!!!!!!
发表于 2015-6-21 20:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是一点八倍
发表于 2015-6-21 20:54:44 | 显示全部楼层
看故障描述 补加410吧
发表于 2015-6-21 20:59:11 | 显示全部楼层
你要把410放光重新抽空气,然后定量加氟名牌上面说明加多少斤克就足量加多少克要不多不少,如果没有名牌是变频的你把温度传感器用30度多的温水把它加温让他全频运转加到0.9兆帕 这是运转低压压力
发表于 2015-6-21 21:22:07 | 显示全部楼层
表理我,荣老未方言,不敢乱说
发表于 2015-6-22 09:34:40 | 显示全部楼层
压缩机也小了,R410a制冷剂也少了。
发表于 2015-6-23 14:23:03 | 显示全部楼层
R410的工作低压端应到0.8MPa 同时注意它的额定电流。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
神医 + 5 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:36 , Processed in 0.057458 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表