电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6892|回复: 18

600升的展示柜盘管问题

[复制链接]
发表于 2015-6-21 19:40:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
600升饭馆用展示柜,用6个的盘了24米,毛细管长度改了了很多次都不理想,最好的时候只有一半的铜管结霜,而且都不厚,如果再把氟加多一点毛细管出口的霜就化了,结霜的的位置会向后移一点,但是一直达不到效果,压机用的134的氟,我改为600的氟了,风冷扇热的。到底是铜管细了还是毛细管长度不合适,还是氟应该用原来134的,我盘过288升的展示柜12的氟都改为600氟的,效果也很好,可就是这个600升的大展示柜没弄好,到底原因在何处,望高手指教。
发表于 2015-6-21 19:54:18 | 显示全部楼层
内径0.7的毛细管,用1.8米试试。
发表于 2015-6-21 20:12:38 | 显示全部楼层
压机功率小了。。。。
发表于 2015-6-21 20:40:17 | 显示全部楼层
6个的管子太细,需要8个的,冰柜300以上用8个的,300以下用6个的,毛细管没有问题,2米足也
发表于 2015-6-21 20:53:38 | 显示全部楼层
蒸发器管少只是制冷快慢的问题,象这种结霜不好的故障还是毛细管选取不当。
 楼主| 发表于 2015-6-21 21:19:31 来自手机 | 显示全部楼层
卖家不知道毛细管的内孔径,我用压力法实验确定毛细管长短的,就是在过滤器处接上压力表,让压力稳定在1.2mpa,结果还是只有一半的铜管结霜,如果再多加一点氟毛细管出口处的霜就会化。
发表于 2015-6-21 21:22:14 | 显示全部楼层
紫色风铃 发表于 2015-6-21 21:19
卖家不知道毛细管的内孔径,我用压力法实验确定毛细管长短的,就是在过滤器处接上压力表,让压力稳定在1.2m ...

搞那个压力法,你这个展示柜慢慢修吧。卖家不知道内径,你自己不会想办法测量吗?修东西要动脑子才行。
发表于 2015-6-21 21:23:34 | 显示全部楼层
长虹售后服务 发表于 2015-6-21 20:40
6个的管子太细,需要8个的,冰柜300以上用8个的,300以下用6个的,毛细管没有问题,2米足也


光说两米有啥用,要内径合适才行。
发表于 2015-6-21 22:00:24 | 显示全部楼层
冲134的压缩机你冲600a行吗?
发表于 2015-6-21 22:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
管子作成两路并联

评分

参与人数 1威望 -1 收起 理由
荣昌制冷 -1 你弄个并联试试?

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:44 , Processed in 0.067954 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表