神呀!救救我吧。26美的变频E5。把我搞晕了。

[复制链接]
发表于 2015-6-21 17:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台美的变频空调。开机外机不启动。三分钟报E5故障。查报是外机通讯故障。查两个10K的只有7K 一个50K只有39K。没有坏呀。又查内机10K也没发现坏的。实在没办法了。拆机拉回。后来在网上卖了一块外机主板回来,信心满满的装上去,以为可以见彩红了。没有想到涛声依旧。我晕了。一天都没心情做事了。请师傅大虾们给我打点鸡血吧。多谢了。 picture_367f721193f9386b6d9f23e58e69cfa2[1].jpg picture_92bc738c6d1c9433f938863a97999cb8[1].jpg
发表于 2015-6-21 17:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
哈。。。。信号线电压量了吗。。。220进外机的呢。。。
发表于 2015-6-21 17:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
新板是不是维修通用板?
发表于 2015-6-21 17:52:20 | 显示全部楼层
E5是外管温
发表于 2015-6-21 17:53:11 | 显示全部楼层
外环温不是管温
发表于 2015-6-21 18:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
内机电控室温管温可以在测直流电压一般在2.5v左右
发表于 2015-6-21 18:57:15 | 显示全部楼层
1.使用变频检测小板查看具体故障代码:E51为室外E方故障,E52为室外T3传感器故障,E53为室外T4传感器故障,E54为室外TP传感器故障,E55为室外TH故障
2.若检测仪显示E51,则直接更换室外电控;若显示其他,则直接检查传感器各部位
发表于 2015-6-21 19:17:52 | 显示全部楼层
变频空调还是不修好,有些散热不好也会烧板
发表于 2015-6-21 20:52:01 | 显示全部楼层
换内外机连接线试一试
发表于 2015-6-21 21:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
外机探头松,直接应该会好