请教各位大师低温冷库温度下降比较缓慢的原因

[复制链接]
发表于 2015-6-27 09:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
看来主要是天花板散热不好,机子不能外移吗。
发表于 2015-6-27 09:44:44 | 显示全部楼层
机组是4匹谷轮压缩机,风冷扇热,膨胀阀用5号芯,在-15度的时候,低压1.8高压20,

4P制冷量才3.2KW,膨胀阀用DANFOSS 5号,再加上散热器在天花板里,难怪高低压力都过高,并不是5号芯正确,应该是改成2号芯,冷凝器移出到通风好的地方才是正途。
发表于 2015-6-27 09:48:22 | 显示全部楼层
找 排气扇加大散热吸排风,看到温度在理想下降,没有调节好膨胀阀就睡觉去了;第二天得到反馈的消息是冷库到-14度就下不去了,去看膨胀阀才知道开得太大,通过调小膨胀阀才知道,制冷剂还不够,添加制冷剂半个小时后温度达到-18度

5号芯再怎么调小,也不可能有2号芯的效果,调得太紧小心压缩机过热保护挂蛋。调整螺丝是调整过热度,不是调节能力。
发表于 2015-6-27 09:51:08 | 显示全部楼层
估计改成水冷凝器,能力提升至3.8KW,5号芯还是太大了。千错万错都是匹配的错。
发表于 2015-6-27 09:52:23 | 显示全部楼层
不必大费周章改成水冷,换阀芯,冷凝器外移就OK。
 楼主| 发表于 2015-6-28 05:51:35 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-27 09:52
不必大费周章改成水冷,换阀芯,冷凝器外移就OK。

冷凝器外移环境温度还是改变不大,在早期安装的时候,安装位置就有问题。
发表于 2015-6-29 19:10:49 | 显示全部楼层
lyc334411 发表于 2015-6-28 05:51
冷凝器外移环境温度还是改变不大,在早期安装的时候,安装位置就有问题。

冷凝器外移环境温度还是改变不大

你是哪里啊?吐鲁番盆地啊,怎么会外移环境温度改变不大?你就改成水冷,阀芯不换试试,看能否不出问题?
发表于 2015-6-29 23:22:16 | 显示全部楼层
换阀芯,改善散热条件才是正途啊