请教各位大师低温冷库温度下降比较缓慢的原因

[复制链接]
发表于 2015-6-21 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这里有台低温冷库,机组是4匹谷轮压缩机,风冷扇热,膨胀阀用5号芯,在-15度的时候,低压1.8高压20,蒸发器满霜,能回霜到压缩机回气阀,库体积大约是28立方。设备在运行过程中到-10度的时候大约15至20分钟才降一度,到-15度时需要的时间更长。我检查这设备基本都是正常的,在前期因为散热不好的原因温度降不下来,处理过后,是现在上述的情况。是否散热条件还需改善,还是设计制冷量不够?如果是散热还需要改善的话我在冷凝器上在并连一个3匹的水冷冷凝器,这样做是否合理,因为在机组附件有中央空调冷冻水管和回水管,因为水温在10-12度,我怕串连在上面会引起冷凝温度过冷。
发表于 2015-6-21 11:56:39 | 显示全部楼层
28立方,零下18度的库用4匹压缩机不一定够用。我前几天20立方零下18度放做蛋糕的奶油,原来用的3匹的只能降低到零下11度,后来换成5匹的。4匹压缩机,库内如果是排管的话,膨胀阀如果用的是丹佛斯的话,阀芯2号就够了吧,
 楼主| 发表于 2015-6-21 12:38:40 | 显示全部楼层
我这个是风冷机
发表于 2015-6-21 12:42:02 | 显示全部楼层

冷风机的话2号阀芯开大顶多半圈。,
发表于 2015-6-21 12:44:48 | 显示全部楼层
冷风机多大的DD22吗?库温不降低时的高低压是多少
发表于 2015-6-21 12:54:00 | 显示全部楼层

4P机组的制冷量的确有点小了,但主要是冷凝压力过高了,如果冷凝器不脏,通风散热良好,那就是冷凝面积过小所致。如果在不改动的情况下解决不了高压高的问题,那就干脆不用风冷式冷凝器,改用那个3P的水冷式冷凝器(不用并联),把冷却水的进出水温差调整在3度左右即可。
 楼主| 发表于 2015-6-21 19:57:09 | 显示全部楼层
谢谢容老师的建议,因为该机组的天花板上面的密闭空间散热用的风管吸排风量已经加到最大,改水冷用的是空调冷冻水水温是10-12度,会不会造成过冷冷凝温度过低,通过调小水阀的流量应该会达到效果。我怕水调小了流量开关启动不了。
 楼主| 发表于 2015-6-21 20:00:23 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-21 12:42
冷风机的话2号阀芯开大顶多半圈。,

用2号芯制冷剂的流量根本不够,更不要说制冷效果了
发表于 2015-6-22 07:52:03 | 显示全部楼层
lyc334411 发表于 2015-6-21 19:57
谢谢容老师的建议,因为该机组的天花板上面的密闭空间散热用的风管吸排风量已经加到最大,改水冷用的是空调 ...

水冷式冷凝器,掌握冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,冷却水的进出水温差调整在3度左右即可。
 楼主| 发表于 2015-6-27 05:33:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-22 07:52
水冷式冷凝器,掌握冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,冷却水的进出水温差调整在3度左右即可。

在次谢谢荣昌老师,我冷库的问题解决,目前温度已经能达到-18度,最后总结的原因是自己不够细心观察,很多理论性的东西都忘记,在达到-14度的时候,连续10个小时温度都降不下来,在次去冷库观察膨胀阀,发现膨胀阀开的太大,回霜过快造成自己判断制冷剂已经够了;可能是在前期散热效果不好,在散热不好的问题上处理的太草率,造成后面多做了许多不必要的工作,更换膨胀阀、系统从新排空、用氮气吹蒸发器等等,能想出的办法都想了,后来试机结果还是一样,从下午4点忙到夜里3点,又回到原点,都快绝望。蹲在路边抽了好多根烟,把设备全部想了一遍,设备的所有的指示都是正常的,是不是问题还是出在散热上,就找了一瓶水开了个小口慢慢喷在冷凝器上,10分钟后温度从0度降到-7度。问题还是在这里,自己无奈傻笑几下,找 排气扇加大散热吸排风,看到温度在理想下降,没有调节好膨胀阀就睡觉去了;第二天得到反馈的消息是冷库到-14度就下不去了,去看膨胀阀才知道开得太大,通过调小膨胀阀才知道,制冷剂还不够,添加制冷剂半个小时后温度达到-18度。不仔细分析和判断做了10几个小时的白费工。后期就是订购水冷冷凝器,做设备设备改造了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:41 , Processed in 0.062221 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表