R22制冷剂的双门展示柜制冷效果差求助

[复制链接]
发表于 2015-6-20 22:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 浩兴电维 于 2015-6-20 23:19 编辑

一台便利店的双门展示柜,温度降不下,上门时温度只能降到18度,毛细管微凉,毛细管后小半部分有些起水珠,回气管也起水珠,这机子还没开过系统的。电子温控器的。压缩机是R22的,多大功率的没写。有一个10UF和一个59UF的电容,10UF电容只有1UF就换掉了,59UF也不足,指针表测量估计有30多UF吧这个就没换。两个25W的散热风扇,其中一个刚通电有点转不起来过好一会儿才转,暂时没理会他。冷凝器很多灰尘很脏也清理了。毛病也不少,电子温控设置0度停机的,有时候10多度的时候就停机了,等到24/25度才重新启动,于是今天下午又把温控器直接接通了试机,试机三个多小时只能降到12度,用户说12度维持了半个多小时没继续降,他就关机了等明天再开。这种R22的大冰柜没怎么搞过,由于这冰柜没开过系统也没测回气压力,请问我这个情况究竟是哪儿出了毛病,另请问R22用冰柜上回气压力多少为宜?
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:52:49 | 显示全部楼层
压机工作电流2A,在没清理冷凝器之前曾发现过有压缩机跳保护,今天清理冷凝器之后还没去看还会不会
发表于 2015-6-20 23:29:49 | 显示全部楼层
是不是是使用R22的,必须搞清楚,过去的使用R22,现在的不见使用R22的
 楼主| 发表于 2015-6-21 23:11:00 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2015-6-20 23:29
是不是是使用R22的,必须搞清楚,过去的使用R22,现在的不见使用R22的

是R22的,这个可以肯定
发表于 2015-6-21 23:28:06 | 显示全部楼层
缺氟了,加氟----