空调回气管结露

[复制链接]
发表于 2015-6-19 18:12:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天一客户说空调不冷。观察主机有运行,2p挂机,奇怪的是,回气管正常结露,但是出气管常温。难道没冷媒?接上压力表,压力差不多6个压。这就怪了。各位师傅给给建议是哪里的问题。
IMG_20150619_181124.jpg
IMG_20150619_181118.jpg
IMG_20150619_181153.jpg
IMG_20150619_181112.jpg
发表于 2015-6-19 18:17:14 | 显示全部楼层
氟加多了电压低
发表于 2015-6-19 18:18:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈记电行 于 2015-6-19 18:26 编辑

电流多少 外风机转速正常吗 建议清洗下外机热交换器
发表于 2015-6-19 18:22:14 | 显示全部楼层
清洗内外机试试
发表于 2015-6-19 18:25:42 | 显示全部楼层
第一制冷剂多了点,第二请你检查室内散热器是不是清理不够干净,空气循环不能流畅,第三再看室内风机的转速是否正常。
发表于 2015-6-19 18:34:19 | 显示全部楼层
压缩机能正常启动吗,
发表于 2015-6-19 18:47:45 | 显示全部楼层
清洗过虑网,外机清洗一下
发表于 2015-6-19 18:51:55 | 显示全部楼层
先清洗散热器和看看散热风机转速正常否。如果压力还高就放掉点氟看看。
发表于 2015-6-19 19:04:17 | 显示全部楼层
内机风机转吗,管子憋了吗
发表于 2015-6-19 19:25:05 | 显示全部楼层
6个压,制冷剂加多了。