本帖最后由 adamwbt 于 2015-6-19 19:46 编辑

有一冷库 谷轮3P半封闭压缩机 风冷机组,一直工作非常好,-17度,降温快,膨胀阀、回温管、压缩机一点霜都没有。前几天有一天晚上
不知道为什么冷库门大开了一宿,靠门的货全化,风机也吹了一宿。等这次以后就完了。温度下降缓慢,也达不到-17度了,最低也只能到-12  -13度。
而且发现膨胀阀,开始结霜。但入口处没结。怀疑是工作的时间长了,休息的时间短就结霜。这几天一直在查毛病。只测了低压是0.11MP,当时库温
-10左右,环境温度25度。调大过膨胀阀,使回气管结霜一直到压缩机连接处,但压缩机一点也没结,少量加过氟,但都没有效果。 请帮忙看看。
  一直纳闷 为什么原来工作好好的,由于某种原因使得库温升高后,有时是除霜,有时是冷库货物太多 太热等。就突然变的不正常了呢。
  我这还有两个冷库也遇到过这种故障。
 楼主| 发表于 2015-6-18 20:14:22 | 显示全部楼层
还有今天发现,储液阀 干燥器一直到电磁阀前的管路都是温热的 ,可电磁阀后一直到膨胀阀都是凉的,对吗
环境温度20度左右。
发表于 2015-6-18 20:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
咱们QQ上语音通话,我帮你解答535413724
发表于 2015-6-18 21:05:05 | 显示全部楼层
(40平米的冷库 谷轮3P半封闭压缩机,一直工作非常好,-17度),                                         
就算库高2米,80立方,这机组能拉的下来吗?

 楼主| 发表于 2015-6-18 21:24:09 | 显示全部楼层
大约的 没量过
发表于 2015-6-18 22:45:34 | 显示全部楼层
z这马儿也太小了吧
发表于 2015-6-18 22:54:24 来自手机 | 显示全部楼层
40平米,3P的能拉到-17度库高0.5米吗?
发表于 2015-6-18 23:05:46 | 显示全部楼层
要是你说的是真的以前能到-17度,现在不行了。先说过滤器后供液管发凉,那么有可能是过滤器半堵了,然后你说门开了一夜,那么多化霜几次。可能水分太大了。
发表于 2015-6-18 23:25:16 | 显示全部楼层
就按照8*5*2=80立方 40平方  3P机组能拉下来才怪呢,气温低勉强可以
发表于 2015-6-19 09:25:19 | 显示全部楼层
我只想说哪里还有这种能带这么大的库体的3P机卖?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:50 , Processed in 0.062062 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表