求助各位大师: 冰柜制冷很差

[复制链接]
发表于 2015-6-17 22:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冰柜加冷凝器  原来的是十四格的 买新的十四格但宽度比原来的窄 过滤器就很热 制冷效果就不用讲了 冷凝器再加上个五格 自排空加R600 开机8, 9个小时了 才0度左右 回气管都滴水了  压机上标的电流是0.85A 实测电流0.9到1A左右  过滤器侧高压0.6MP如果再放点氟效果更差  压机排气口压力也很大 用手堵个几秒钟也堵不住它  求各位大师指点指点了 谢谢
发表于 2015-6-17 22:39:05 | 显示全部楼层
过滤器有没有更换,可能有微堵现象。
发表于 2015-6-17 22:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
烫手说明散热器短
发表于 2015-6-17 22:57:56 | 显示全部楼层
毛细管多长的
发表于 2015-6-17 23:03:41 | 显示全部楼层
制冷剂原注入量多少克?现注入量多少克?低压压力多少?机器多少升?单温还是双温?压缩机什么型号?
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:13:27 | 显示全部楼层
爱劳动 发表于 2015-6-17 22:39
过滤器有没有更换,可能有微堵现象。

过滤器肯定是要换啦
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:14:04 | 显示全部楼层
户江伟 发表于 2015-6-17 22:46
烫手说明散热器短

再加了五格的冷凝器过滤器就不是很热了
 楼主| 发表于 2015-6-17 23:14:36 | 显示全部楼层

没有盘管 就是原来的毛细管了
发表于 2015-6-17 23:24:56 | 显示全部楼层
很可能是你制冷剂加注量 不合适。低压压力是多少?
 楼主| 发表于 2015-6-18 21:47:49 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-6-17 23:24
很可能是你制冷剂加注量 不合适。低压压力是多少?

R600的是负压 加氟不好控制啊 高压是0.5多一点