楼主: Xibing_Li

[电子电路] 线路板接了两根火线进去却沒烧

[复制链接]
发表于 2015-6-19 10:19:00 | 显示全部楼层
变压器或开关电源没烧?那个板子太好了
发表于 2015-6-19 10:26:19 | 显示全部楼层
是不是  你提前  拜过 佛祖
发表于 2015-6-19 10:30:40 | 显示全部楼层
是啥牌子的质量那么好
发表于 2015-6-20 12:48:43 来自手机 | 显示全部楼层
如果不是同相的,你应该连插都插不上。
发表于 2015-6-20 21:19:29 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2015-6-17 22:30
工厂里5匹吸顶机,三相五线制,接的不是同相,是通过变压器降压进入线路板的,通电时间不短,风机和变压器 ...

我可以这样说全国没有这样的变压器,除非你这变压器是380的,每一个电器修理工都知道变压器匝数是根据电压的伏数而计算出来,380伏高220多少伏,变压器的初级线圈不少才怪,如果你认为你没有搞错,可以把这个变压器再接到两根火线上去试一下就知道了
发表于 2015-6-20 22:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
电源电路里有保护!我以前也见过把220v的逆变焊机接到380v了,当时电焊机风扇转了一会就没反应了,以为烧坏了,打开没看哪儿烧,装上一试电又好了‘现在还用着没问题!
发表于 2015-6-21 19:19:23 | 显示全部楼层
是家装,就是同相火线。
发表于 2015-6-21 19:54:17 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2015-6-20 21:19
我可以这样说全国没有这样的变压器,除非你这变压器是380的,每一个电器修理工都知道变压器匝数是根据电 ...

赞同你的观点。
发表于 2015-6-21 20:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
380V电压送进去,变压器降压,次级输出电压很高,虽然7805.7812等能稳压,但滤波电容会鼓包爆炸!
发表于 2015-6-21 20:12:11 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机,电磁阀,内外风机,无一不是220V交流负载!按了开机键,则必烧无疑!