求助格力多联式空调内机E6

[复制链接]
发表于 2015-6-17 12:08:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题判断出来了,因为是多个内机,其他都正常,就一台机器报E6,可以拆其他内机的件换来试,首先换内板,还是E6,主板排除了,换手控板,试机正常,想着是手控板的问题,两个手控板对调了下,试机另一台报E6了,把两台内机主板到手控板的连接线调了一下,结果回到原样,最后来回试,判断连接线坏,悲哀的是主板和手控板带回来直接把连接线插上,直接量板后的焊的插件腿,都是通的,也没有串线,通的都达到001,现在我都怀疑我试没试好了,有师傅碰到过线通也报E6的吗
发表于 2015-6-17 21:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
通讯线有问题吗?拨码是否重复了
发表于 2016-12-7 12:50:04 | 显示全部楼层
拨码是否重复
发表于 2016-12-9 23:22:42 | 显示全部楼层
路过 来学习的
发表于 2016-12-11 00:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
我修过,错相导致
发表于 2016-12-12 20:54:31 | 显示全部楼层
四代机内机码得和手操器码一致,手操器照内机码调整
发表于 2016-12-12 21:13:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-12-13 11:39:15 | 显示全部楼层
4代拨码是否重复了
发表于 2016-12-13 12:23:55 | 显示全部楼层
你的手操作器改码了吗?比如你餐厅和卧式对调,虽然操作器装在卧式,其实还是把餐厅机器打开了。