新科2P空调工作二十分钟后就出现E4故障保护

[复制链接]
发表于 2015-6-16 17:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 偏偏是你 于 2015-6-16 17:55 编辑

今天检修一台新科2P空调,故障是制冷正常,工作二十分钟后就出现E4故障保护,压机停机,检查室外管温,室内管温,室内环温分别是9.7K  2.1K   9.8K,于是用10K室内管温果断换下2.1K,工作20分钟后,故障依旧,检查无漏氟现象,电压正常,故障发生后关机重启,又可以重新工作20分钟,该空调使用不到两年,请有此经验的同行分享一下该故障怎样解决?谢谢    坐等答案
发表于 2015-6-16 17:52:00 | 显示全部楼层
不会是被定时了吧~~
 楼主| 发表于 2015-6-16 17:55:23 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2015-6-16 17:52
不会是被定时了吧~~

肯定不是了
发表于 2015-6-16 18:33:48 | 显示全部楼层
你检查过电压电流吗?压力和电流仔细检查,多动动脑子,不要什么都上来问。
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:22:59 | 显示全部楼层
松江贵馨家电维 发表于 2015-6-16 18:33
你检查过电压电流吗?压力和电流仔细检查,多动动脑子,不要什么都上来问。

最基本的都检查过了,你以为就像你所说的一样吗?什么故障不动脑子张口就问啊!只是故障隐避性强,问一下同行有无遇到过此类故障,想节约时间快速排出,这天比较忙,不想恋战!
发表于 2015-6-16 19:43:33 | 显示全部楼层
偏偏是你 发表于 2015-6-16 19:22
最基本的都检查过了,你以为就像你所说的一样吗?什么故障不动脑子张口就问啊!只是故障隐避性强,问一下 ...

那电流是多少呀?你怎么不说呢
发表于 2015-6-16 22:00:58 | 显示全部楼层
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路 如何正常的话检查相关的检测电路以及连接线
发表于 2015-6-16 22:09:07 | 显示全部楼层
换通用板 有效还能赚钱
发表于 2015-6-16 22:26:54 | 显示全部楼层
探阻质有点飘了
 楼主| 发表于 2015-6-17 08:20:19 | 显示全部楼层
上海维修 发表于 2015-6-16 22:00
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路 如何正常的话检查相关的检测电路以及连接线

谢谢回复,连接线是好的,室内蒸发器管温感温头用10K的已经代换过,只有电路板没有检查了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 08:09 , Processed in 0.061282 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表