特灵螺杆机组问题

[复制链接]
发表于 2015-6-16 12:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
特灵螺杆机,新机,还没有投入使用呢,电脑屏幕显示电压严重不稳,厂家说是变压器的问题,变压器是800,电缆是185的,空开是800的,空调压缩机电机是240千瓦的,现在没有办法了,分析不出问题在哪了,请求高手给予指点。谢谢
发表于 2015-6-16 13:43:19 | 显示全部楼层
800的变压器带两台240KW的电机都没问题!主线太小了吧?800的变压器出线要3*(2*325)到压缩机185的线小了点!至少3*(2*150)的铜线!
发表于 2015-6-16 13:44:54 | 显示全部楼层
总断路器要1000A-1200A的万能断路器!
 楼主| 发表于 2015-6-16 19:24:29 | 显示全部楼层
谢谢,那天我摸了一下,是有点热,现在只剩下机组和电缆的原因了,变压器供电局已经全部检查过了,不知道机组上的电机有没有问题?我抄了几组数据,发现C相电压总是低的,把电缆捣过了还是C相低了最多的时候相差80.现在找不出问题了,明天想办法找电缆。谢谢你,老师
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:07:55 | 显示全部楼层
自己顶一把,求人帮助
发表于 2015-6-17 19:53:12 | 显示全部楼层
电压调高一点试试,。
发表于 2015-6-17 20:33:37 | 显示全部楼层
你看一下机组进线电压正常不,三相不能不平衡,查一下进线C相是不是接触不良!还是C相与地线有短路地方。好好查查!你240KW的最好两根150的并起来,压降才不会大!以后运行的时候电流也小一点!现在你C相差得太多肯定不能投入运行,电机会烧!
发表于 2015-6-17 21:25:50 | 显示全部楼层
我现在维护的是三台国祥的风冷冷水机组,每台机组的制冷功率是902KW,每台机组由二台螺杆压缩机组成,每台压缩机的功率140KW,每台压缩机由两条185的电缆并联供电,每台机组相当于用四条185的电缆了。
发表于 2015-6-17 21:29:04 | 显示全部楼层
大功率的用电设备要考虑线路的长度,线路越长线路的损耗越大,在用电时电压降也明显。
发表于 2015-6-17 22:27:29 | 显示全部楼层
最好两条185.检查C相的单相负荷是否过多。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:00 , Processed in 0.058885 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表