发表于 2015-6-17 00:20:21 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-16 20:38
就是不懂才问的,那KT2在电路在起什么作用的?

若KM2KM3接触器切投间隙超过一秒,KT2就会得电,自动断开开关安全触点。KT2是避免切换二次冲击。
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:12:59 | 显示全部楼层
两盏灯 发表于 2015-6-17 00:20
若KM2KM3接触器切投间隙超过一秒,KT2就会得电,自动断开开关安全触点。KT2是避免切换二次冲击。

谢谢,。
 楼主| 发表于 2015-6-17 09:14:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 李红齐 于 2015-6-17 09:18 编辑
逍遥007 发表于 2015-6-16 23:52
这是比较典型的星三角启动电路,控制电路经变压器输出115v,主机开机给出信号KA吸合  使得KM3 KT1吸合  使K ...


是的,KM4是辅助接触器,美国人喜欢这样搞。我再上个图你看看 IMG_20150612_074241.jpg IMG_20150612_075527.jpg 。这两张图也是美国特灵中央空调启动图。你研究一下
发表于 2015-6-17 23:26:38 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-17 09:14
是的,KM4是辅助接触器,美国人喜欢这样搞。我再上个图你看看。这两张图也是美国特灵中央空调启动图。 ...

这个同理于那个,只是加了个PC控制,大致是开机PC机接通2K1和2K3电机星启动,延时后PC机断开2K3接通2K4然后接通2K2就断开2K4转入正常工作,
 楼主| 发表于 2015-6-18 08:29:50 | 显示全部楼层
逍遥007 发表于 2015-6-17 23:26
这个同理于那个,只是加了个PC控制,大致是开机PC机接通2K1和2K3电机星启动,延时后PC机断开2K3接通2K4然 ...

不知道它是怎样切换互锁的,这是最重要的。
发表于 2015-6-18 12:55:12 | 显示全部楼层
我说过得话一定要做
右图控制图工作过程原理我的理解如下:
1:由380v主电经变压器TC1降压115V给时间继电器、交流接触器线圈和指示灯供电
2:当断路器QF1和QF2闭合时控制部份得115V电,这时时间继电器、交流接触器线圈和指示灯因未得电它们是不工作的
3:由CPU发出起动信号使24,QF2的下端2短接,从而KA得电工作。KA工作从而使KA的常开触点KA13、14,KA23、24,KA33、34变为接通。此时是先KM3的A1、A2得电吸合,吸合后带动主触头使压缩机T4T5T6端短接成Y降压启动,辅助接点KM3(13、14),,KM3(43、44)接通,KM3(21、22)断开KM2(A1,A2)没电不工作(即角接运行未工作)。此时指示黄灯亮,KM3(13、14)经KA(23、24)使KM1(A1、A2)得电吸合,主接触点吸合使马达T1T2T3得380V电,压缩机实行Y启动运行。KM1的辅助触点KM1(43、44)接通,KM1(31、32)断开,绿灯灭。KA(13、14)接通的同时,经KM2(21、22)使时间继电器KT1开始计时。
4:当时间继电器KT1计时42秒后,时间继电器动作,使KT1(1、4)断开,KT1(1、3)接通,由于KT1(1、3)的接通,KM4(A1、A2)得电工作, 380V经RA、RB、RC主触头KM4接通形成辅助角接运行。此时又因KM4(A1、A2)工作带动辅助触点KM4(31、32)断开,KM3(A1、A2)没电停止工作,主电Y接断开,辅助触点KM3(13、14)断开但此时由于KM(43、44)的接通,KM2(A1、A2)还是继续工作的。KM3(21、22)又由断开状态变为原始的接通状态,KM2(A1、A2)得电工作,使主触头接通形成角运行,红灯亮,辅助触点KM2(21、22)此时断开,KM3、KM4、KT1因失电停止工作从而完成角运行,因KM3(13、14),KM3(21、22)与KM1(43、44)形成互锁,KM1(A1、A2)、KM2(A1、A2)是工作的。
5:如果KM4工作时,KM2不吸合,即KT2通电超过1秒,通过下小图的(13、53)两点断开(失电是接通的),通知CPU使KA失电保护停机

主电路的PV是过压欠压的检测端子,PA是过流检测端子,通过端子连接CPU从而实现保护,此不足之处是图纸少了个电子缺相保护电路

 楼主| 发表于 2015-6-18 13:35:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 李红齐 于 2015-6-18 13:45 编辑

YEWS2.pdf (80.28 KB, 下载次数: 8)
发表于 2015-6-18 13:52:29 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-18 13:35
谢谢师兄,再上一张图你看看,也是约克的。

鼠标手写这么多字,头脑也晕晕了,您又来个象电子电容符号的,它代表主触头还是辅助触点?还是CPU发岀的指令开关通断?美国佬就是独特,用两条竖扁担当元件,天才才知它用意
发表于 2015-6-18 14:02:33 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-18 13:35
谢谢师兄,再上一张图你看看,也是约克的。如果看不清楚,可以打开上面的附件YEWS。

象飞利浦电视机电路图一样独具一格,等我干通了活还得慢慢研究无接触器的,不外付是主电路用大型可控硅和辅助触头用小可硅代替交给一块控制板由CPU实现控制
发表于 2015-6-18 16:01:21 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-18 08:29
不知道它是怎样切换互锁的,这是最重要的。

哦,看图纸标的2K3与2K2是用机械式互锁的,就是两只接触器并在一起上面的辅助触头里有机械作用互锁,一只工作另一只就被卡住不能吸合,就算它有电也不可以吸合工作,所以只能是一只吸合工作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:28 , Processed in 0.061785 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表