请教各位急冻库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-6-15 21:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-6-15 21:42 编辑

三号阀芯小了吧,库温要求负20度,蒸发温度设计负25度,压缩机制冷量7000瓦,丹佛斯阀芯4号比较合适。蒸发器DJ40(7.2千瓦)比较合适。
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在库温8.7度,高压13公斤,低压始终1公斤,膨胀阀共7圈关死回3圈位置,回气结霜快到端盖了'
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:36:16 来自手机 | 显示全部楼层
现在库温8.7度,高压13公斤,低压始终1公斤,膨胀阀共7圈关死回3圈位置,回气结霜快到端盖了'
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
现在关键问题是低压偏低,是什么原因造成的
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
库温8.7度对应表压力应该1.7公斤左右才对,低压1公斤偏低补加制冷剂结霜会过吸气端盖
 楼主| 发表于 2015-6-15 22:58:16 来自手机 | 显示全部楼层
库內矿泉水1800斤,老师算算大约要多长时间28到-18度
发表于 2015-6-15 23:37:54 来自手机 | 显示全部楼层
不会算,水的比热容4200×900÷3600000=1.05千瓦时。结冰时比热容会降到一半,矿泉水就不知道了。
发表于 2015-6-16 07:45:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-6-16 07:48 编辑
华能维修服务 发表于 2015-6-15 19:45
谢谢老师的解答!现在改用3#阀芯正在试机,有个疑问请老师解答:库温8度以上按理从膨胀阀到吸气管都不应 ...


把膨胀阀的调节杆旋至中间位置上不要动,感温包应紧密包扎在水平回气管段的侧面,与回气管呈时钟的4点或8点钟的位置。
如果膨胀阀两个位置都是正确的,膨胀阀的滤网和供液过滤器不堵,供液管有温感,库温8度以上系统任意部位出现结霜,足以说明制冷剂不足!!!
 楼主| 发表于 2015-6-17 19:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
现在工况库溫一10度,高压14.5公斤,低压1.45公斤膨胀阀为5号阀芯、中间位置调小一圈
发表于 2015-6-18 20:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
这组数据不是挺正常吗,库温已经降到-10度了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:16 , Processed in 0.057189 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表