2009年3*2*2.4米的急冻库配雪鹰BF8压缩机,丹佛斯TX2  5#阀芯,DJ51-30的蒸发器,水冷冷凝器。1500瓶矿泉水常温入库,需十几小时降温到-20度。现在降温到-10度左右,高压13公斤,低压才1公斤左右,回气管结霜到吸气阀。前段时间因高压过高20公斤,清洗过冷凝器。请教高手膨胀阀是否配置过大造成降温慢呢?应该3#阀芯够吧。
 楼主| 发表于 2015-6-15 10:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
系统R22制冷剂
发表于 2015-6-15 10:08:04 | 显示全部楼层
8P压缩机用水冷,蒸发温度-25度 按照1P=900W 900*8=7200W  你用丹弗斯TX2 5号芯(10.5KW) 冷风机用DJ30(6000W)  你需要更改 蒸发温度-30度  1P=650W    650*8=5200W    配丹弗斯膨胀阀芯3号芯, 膨胀阀过大  蒸发温度高,温度肯定啦不下去  四大组件必须匹配
发表于 2015-6-15 10:15:46 | 显示全部楼层
膨胀阀是否过大且不说,过大低压就更不应过低。没细算就知道是缺氟的表现。
发表于 2015-6-15 14:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 周兰320 于 2015-6-15 14:26 编辑

回气管结霜到吸气阀.这个不能说明问题。高压低,低压也低。1  化霜,蒸发器是否结油。   2 调节膨胀阀。 3  加F。
发表于 2015-6-15 15:50:34 | 显示全部楼层
换个小点阀试试
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:45:11 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-15 10:15
膨胀阀是否过大且不说,过大低压就更不应过低。没细算就知道是缺氟的表现。

谢谢老师的解答!现在改用3#阀芯正在试机,有个疑问请老师解答:库温8度以上按理从膨胀阀到吸气管都不应该结霜。库温-2度低压过低1公斤左右,补充制冷剂低压压力不见明显提高,难道是膨胀阀阀体感温包不良吗
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:48:22 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-6-15 10:08
8P压缩机用水冷,蒸发温度-25度 按照1P=900W 900*8=7200W  你用丹弗斯TX2 5号芯(10.5KW) 冷风机用DJ30(6 ...

谢谢你的热情帮助
 楼主| 发表于 2015-6-15 19:53:52 | 显示全部楼层
此机组开机28度膨胀阀开始结霜难道是膨胀阀阀体问题吗
发表于 2015-6-15 20:52:32 | 显示全部楼层
华能维修服务 发表于 2015-6-15 19:53
此机组开机28度膨胀阀开始结霜难道是膨胀阀阀体问题吗

膨胀阀关到死 回2圈半 在试机,10分钟后 在看数据, 吧R22压力对照表 照在手机上 看着维修 多方便了  开机28度 高压 低压 多少 你都不说怎么给你判断
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:18 , Processed in 0.061313 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表