冰箱回气管接露冷冻冷藏制冷效果差求指教

[复制链接]
发表于 2015-6-15 10:34:50 | 显示全部楼层
“过滤器有点发热,甚至都有点烫。”如果毛细管没有更换过,那么就是散热不好。冷凝器使用太小,或者质量太差!
发表于 2015-6-15 10:35:05 | 显示全部楼层
冷凝器小了或600A加多了   猜的
发表于 2015-6-15 11:01:50 | 显示全部楼层
这种我碰到过,放气重新抽空加气就好。一般R600经常碰到。怀疑抽空不彻底有空气进入。严格控制加气量加多了也不好
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
天使之泪雨扬 发表于 2015-6-15 10:06
冷凝器太小了,散热差。

155的冰箱,1米的冷凝器还小么?
 楼主| 发表于 2015-6-15 11:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-6-15 10:34
“过滤器有点发热,甚至都有点烫。”如果毛细管没有更换过,那么就是散热不好。冷凝器使用太小,或者质量太 ...

155的冰箱,1米的冷凝器还小么?
发表于 2015-6-15 11:37:00 | 显示全部楼层
1/改装时毛细管过短或过粗,高低压差小节流不够,2/高压管端散热不好.3/在冰箱冰柜修理中你的表太不专业了,低压端见不得什么,建议换个分辨率高的D:\a
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
Hio 发表于 2015-6-15 11:37
1/改装时毛细管过短或过粗,高低压差小节流不够,2/高压管端散热不好.3/在冰箱冰柜修理中你的表太不专业了,低 ...

好的,谢谢师傅指教
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:12:32 来自手机 | 显示全部楼层
Hio 发表于 2015-6-15 11:37
1/改装时毛细管过短或过粗,高低压差小节流不够,2/高压管端散热不好.3/在冰箱冰柜修理中你的表太不专业了,低 ...

好的,谢谢师傅教导
发表于 2015-6-15 12:38:37 | 显示全部楼层
759766882 发表于 2015-6-15 11:17
155的冰箱,1米的冷凝器还小么?

是加密的那种?
发表于 2015-6-15 13:02:20 | 显示全部楼层
我修的每一台过滤器刚开始都烫,开久就不那么烫了,可能是我的118元一罐的R600A不够好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 04:01 , Processed in 0.055742 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表