格力5p3相空调压缩机排气温度过高

[复制链接]
发表于 2015-6-13 21:36:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一个宾馆打电话说空调不制冷,心里美滋滋就过去了,到了之后直接测压力没压力开始冲氟,正在冲氟时压缩机突然停了,心里就有种不好的预感,开始检查机器内外热交换,没发现问题,然后打开内机的时候发现接口漏氟,直接抽真空加氟,问题依旧,额定电流14a,实际量测电流4a.手摸排气管热的很,实在找不到问题了,各位大师有什么好的处理方法吗?
发表于 2015-6-13 21:54:27 | 显示全部楼层
继续加,加够了就好了。
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-6-13 21:54
继续加,加够了就好了。

谢谢李老师,压力没加上去,电流也小很多,室外机工作时有冷气,就是排气温度过高保护,会不会压缩机坏了?
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:08:49 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-6-13 21:54
继续加,加够了就好了。

您能给小的我留个电话吗李老师
发表于 2015-6-13 22:11:24 | 显示全部楼层
制冷剂缺少,会造成排气高温,这事很长见。
即然你发现漏了,应该先补漏,然后按规定量抽空加氟到压机回气管结露最好。再不好才怀疑压机问题。
发表于 2015-6-13 22:14:53 | 显示全部楼层
5P三相机,你确定额定电流14A。。

一般三相三匹机,正常工作电流也就4A-5A,五匹机正常电流也就7-8A,

为啥不用电子称定量加注呢,这样可以避免误判啊。
发表于 2015-6-13 22:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
把排气温度传感器拔出来,加好再插到排气管上
 楼主| 发表于 2015-6-13 22:20:56 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-6-13 22:11
制冷剂缺少,会造成排气高温,这事很长见。
即然你发现漏了,应该先补漏,然后按规定量抽空加氟到压机回气 ...

明天过去试一下,谢谢了
发表于 2015-6-13 22:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
是四通阀那几根管子  温度摸一摸
发表于 2015-6-13 22:45:13 | 显示全部楼层
5匹空调都有高低压检测的,开几分钟停了之后。。。就去把机关了从新开就可以了。。只是加氟要迅速就没问题了。。氟加够了就不会出现那问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 20:33 , Processed in 0.063401 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表