电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 吴声

为何过滤器在停机后发凉结露呢

[复制链接]
发表于 2015-6-13 10:16:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 彩电维修一 于 2015-6-13 10:19 编辑
荣昌制冷 发表于 2015-6-13 09:53
毛细管温度是正常的,冷比热好,说明过冷度高。
盘管制冷慢,可能存在:盘管少了,或者盘管细了;盘管与 ...


谢谢老师的指点,我在各个论坛都看到你的回复别人的贴子,好多知识都是从你的贴子中学习的,再次感谢。另请问盘管用啥胶把管粘在铝板上,我看市售冷藏板上粘的那个胶很好,不知是啥胶。
发表于 2015-6-28 05:46:14 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-13 08:50
并不一定都是“过滤器堵”,一些品牌的新冰箱在停机后的几分钟内过滤器也会结露或很凉的。这是因为停机后积 ...

说得好,有的冰箱就没有此种现象
发表于 2015-6-28 10:20:17 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-13 08:50
并不一定都是“过滤器堵”,一些品牌的新冰箱在停机后的几分钟内过滤器也会结露或很凉的。这是因为停机后积 ...

荣老师分析的很详细!!正解!!
发表于 2015-6-28 22:27:28 | 显示全部楼层
正常现象,能自动停机时过滤器处会有露珠o
发表于 2015-6-28 22:37:57 | 显示全部楼层
过滤器内部有许多小筛孔,停机高压端压力降低,而低压端因毛细管孔小,刚停机压力变化不过来,制冷剂只有通过内部的小孔回流到过滤器而结露。
发表于 2015-7-11 13:52:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-13 09:53
毛细管温度是正常的,冷比热好,说明过冷度高。
盘管制冷慢,可能存在:盘管少了,或者盘管细了;盘管与 ...

谢谢老师的指教,已搞好了,一直搜你老的贴子看,受益不少,你出得有书吗,买来看看你的实战经验那就太好了。
发表于 2017-8-7 13:17:31 | 显示全部楼层
受益非浅,谢谢!

发表于 2024-7-16 08:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-13 08:50
并不一定都是“过滤器堵”,一些品牌的新冰箱在停机后的几分钟内过滤器也会结露或很凉的。这是因为停机后积 ...

今天遇到这种现象了,大师一席话,胜读二三十年书,大赞特赞!
发表于 2024-7-18 07:21:17 | 显示全部楼层

受益非浅,谢谢!
发表于 2024-8-9 15:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
我现在修的这个冰箱也是这样子的,换的新过滤器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-8 11:54 , Processed in 0.054801 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表