楼主: 许诺诺

15p机组拉不下温,高压压力高

[复制链接]
发表于 2015-6-12 22:58:13 | 显示全部楼层
旷野的狼 发表于 2015-6-12 21:44
我就想不通,在这个论坛上面看见很多机器的图片都 在回气管上面 加一个过滤器,有这个必要吗?

为什么没必要,可以过滤蒸发器里面的杂质。 难道你没见过这个过滤器堵么?
发表于 2015-6-12 23:05:34 | 显示全部楼层
建议你在弄一台机组 冷藏那边,冷冻这边 就用这个15P的机组,别的没办法
发表于 2015-6-13 11:07:21 | 显示全部楼层
许诺诺 发表于 2015-6-12 22:54
我们安装的设备,都在回气那按了回气过滤器

我见过的好多机器都有干燥过滤器 不过有的是在高压管上  
发表于 2015-6-13 13:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
旷野的狼 发表于 2015-6-12 21:44
我就想不通,在这个论坛上面看见很多机器的图片都 在回气管上面 加一个过滤器,有这个必要吗?

是铁管的蒸发器,是需要装的
发表于 2015-6-17 13:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
速冻,冷藏,用一台机组,厉害
发表于 2015-6-17 13:30:03 | 显示全部楼层
膨胀阀坏了,开启角度过大
发表于 2015-6-17 13:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
感觉高压压力高了,我修过20匹的,低压4斤,高压15斤,机头制冷很好
发表于 2015-6-18 21:07:16 | 显示全部楼层
回气过热度过高,造成排气压力高,根据情况加氟或者调节膨胀阀的开启度,使回气管结霜
发表于 2015-6-28 00:24:05 | 显示全部楼层
许诺诺 发表于 2015-6-12 18:57
你好冷凝器挺干净的,有没有可能是系统里空气多了?

19或者21KG,压力都太高了,冷凝器挺干净,那就看风机正常否?转速变慢或者转向反了。
发表于 2015-6-28 00:27:08 | 显示全部楼层
还是膨胀阀调太紧了(或者阀芯过小,冷媒过多)。没匹配数据难判断。