15p机组拉不下温,高压压力高

[复制链接]
发表于 2015-6-12 12:11:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅,今维修一15匹机组,速冻是钢管的,冷藏是铝排,环境温度30-34度。单独拉冷藏时库温很快能到零下十度,回气过滤器不接霜,高压21公斤,(21公斤时冷凝器的出管温度也就就比常温稍高点,用手摸不热)低压0.5。库温在往下降就费劲了,客户说最低能到零下16度,拉速冻时库温零下八度,回气过滤器不接霜,回气压力1.5公斤,排气压力19公斤。温度总是降不下来,是什么原因,
IMG_20150612_112955.jpg
IMG_20150612_112949.jpg
IMG_20150612_112944.jpg
IMG_20150612_113002.jpg
发表于 2015-6-12 15:46:24 | 显示全部楼层
冷藏 冷冻共用一台机组?
 楼主| 发表于 2015-6-12 16:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-6-12 15:46
冷藏 冷冻共用一台机组?

恩              
发表于 2015-6-12 17:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
清洗冷凝器
 楼主| 发表于 2015-6-12 18:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-12 17:34
清洗冷凝器

你好冷凝器挺干净的,有没有可能是系统里空气多了?
发表于 2015-6-12 20:25:57 | 显示全部楼层
散热不好,清洗冷凝器,
发表于 2015-6-12 21:44:02 | 显示全部楼层
我就想不通,在这个论坛上面看见很多机器的图片都 在回气管上面 加一个过滤器,有这个必要吗?
发表于 2015-6-12 22:26:41 | 显示全部楼层
低压有点低,调节膨胀阀。使回气管结霜到吸气口。
 楼主| 发表于 2015-6-12 22:54:22 来自手机 | 显示全部楼层
旷野的狼 发表于 2015-6-12 21:44
我就想不通,在这个论坛上面看见很多机器的图片都 在回气管上面 加一个过滤器,有这个必要吗?

我们安装的设备,都在回气那按了回气过滤器
发表于 2015-6-12 22:55:26 | 显示全部楼层
天才设计,不出问题就奇怪了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:28 , Processed in 0.066609 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表