电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4891|回复: 8

这种星三角启动的图纸怎么看?

[复制链接]
发表于 2015-6-12 08:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 李红齐 于 2015-6-12 08:14 编辑

IMG_20150612_074241.jpg IMG_20150612_075527.jpg 。一共4个接触器,KM1,KM2,KM3,KM4.KM4是最小的。不知道是什么原理?螺杆式中央空调启动柜上的。请大家不吝赐教,谢谢
IMG_20150612_075527.jpg
发表于 2015-6-12 08:28:33 | 显示全部楼层
起动(1) k1 k3 吸合 星起动
缓冲(2) k1 k4 吸合 角电阻
运行(3) k1 k2 吸合 运行**

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-6-12 08:30:21 | 显示全部楼层
有点像plc控制的梯形图;楼下高手解答。
 楼主| 发表于 2015-6-12 08:45:15 | 显示全部楼层
3674221 发表于 2015-6-12 08:28
起动(1) k1 k3 吸合 星起动
缓冲(2) k1 k4 吸合 角电阻
运行(3) k1 k2 吸合 运行**

谢谢师兄,K4在电路中起什么作用?,这是美国特灵中央空调上的,在我们常见的星三角启动是没有这个K4的。
发表于 2015-6-12 09:02:20 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-12 08:45
谢谢师兄,K4在电路中起什么作用?,这是美国特灵中央空调上的,在我们常见的星三角启动是没有这个K4的。

看看电阻是多大的 我看应该是电阻减压缓冲
发表于 2015-6-12 10:25:00 | 显示全部楼层
常见的星三角启动好像没有启动电阻,所以这个电路是先星启动再分阻三角启动,最后运行。因为K2 K3及K1 K4 K3不能同时吸合,所以电路因该还有互锁装置,也可能互锁由软件完成。以上只是猜测
发表于 2015-6-12 17:38:00 来自手机 | 显示全部楼层
闭式星三角,特灵的

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 3 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-6-12 22:50:38 | 显示全部楼层
闭式星三角启动星形转三角形运行时,电压升高,为减小瞬间大电流对电气设备和元件的冲击,R1、R2、R3电阻限制冲击电流
2# 7#说得很全面了。整个启动运行过程由图中的T1、T2时间继电器完成!
 楼主| 发表于 2015-6-18 16:27:05 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-12 17:38
闭式星三角,特灵的

不知道是怎样互锁切换的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:22 , Processed in 0.073633 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表