楼主: 宜宾格力

格和变频凉之静显示E6看我判断正确不

[复制链接]
发表于 2016-7-4 06:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
你不把外机的信号线拔掉,内机给出的信号你量不好,拔掉外机信号,在量内机信号,有30,到50就不用怀疑内板
发表于 2016-7-4 07:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
就是外机主板坏,本来显示E6外机偶尔就能工作!刚修一个格力变频,一样的问题,工作几分钟显示E6,更换外机主板正常了!
发表于 2016-7-4 07:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你修过格力变频E6吗?谁说显示E6外机就从来不工作!
发表于 2016-7-4 08:03:17 | 显示全部楼层
E6应该是不间断报              
发表于 2016-7-4 12:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
我未修过格力变频,但就楼主描述的现象,想也不见得是内机板,你说內机向外机发送信号不正常那外机不也工作几分钟了吗?外机已接收到內机工作指令工作了,只是內机没有接收到外机反馈信号而报通信故障
发表于 2016-7-4 15:26:34 | 显示全部楼层
用万用表直流电压挡测1—2线有0~58伏跳变电压。为正常。
发表于 2016-7-5 01:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
格力变频空调,在正常的情况下,可以断开信号线,通电试机,测试N黑表笔与信号线红表笔输出-81伏左右    外机为+56伏