格力大3p柜机蒸发器回气管结霜

[复制链接]
发表于 2015-6-11 20:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   看了好多帖子说过这个问题   但是都没有个确切的答案   个人也判断不清楚到底是什么问题  大概估计是系统堵  大家听我叙述一下         




   空调移过机  内外机的连接管没有弯折过度   去检查的时候压力在0.32兆帕   蒸发器结冰 一直到外机压缩机 电流没检查 没有保护   关机化霜后再开机  风力正常  蒸发器清洁  风机无不顺畅  电容正常 室温28摄氏度  地区是重庆   加氟发现压力上不去  不化霜   后收氟  拆开连接管  发现油变黄 怀疑是不是油变质 油堵   如果是油堵  如何处理最妥当??
   


               请高手解救
发表于 2015-6-11 21:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
是否过滤器脏堵?油堵不多见。
发表于 2015-6-11 21:25:48 | 显示全部楼层
清洗内机蒸发器背面根据空调的使用环境来判断故障原因
发表于 2015-6-11 21:51:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-11 22:01:09 | 显示全部楼层
结霜均匀吗?会不会是蒸发器后面脏堵了
发表于 2015-6-11 22:16:20 | 显示全部楼层
建议检查蒸发器背后是不是很脏
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:33:59 | 显示全部楼层
9909487311970 发表于 2015-6-11 21:15
是否过滤器脏堵?油堵不多见。

那种空调过滤器在哪 是和冰箱一样的??
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:34:28 | 显示全部楼层
凡人 发表于 2015-6-11 21:25
清洗内机蒸发器背面根据空调的使用环境来判断故障原因

背面没有问题 都是干净的 过滤网也不脏
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:35:12 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2015-6-11 21:51
就俩字  缺氟             。

本来压力就在0.3兆帕多  加了两公斤重量左右的氟压力还是上不去
 楼主| 发表于 2015-6-12 20:36:22 | 显示全部楼层
青未了 发表于 2015-6-11 22:01
结霜均匀吗?会不会是蒸发器后面脏堵了

应该不是 是蒸发器上方一片全是   关机化霜后 风力正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 00:51 , Processed in 0.060370 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表