海尔定频挂机,开机正常,大约1分钟停机,求解,谢谢

[复制链接]
发表于 2015-6-10 18:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔定频挂机,开机正常,内机外机都正常工作,压力4.5左右,属于正常,电流正常,内机出风很凉,大约1分钟左右,内机运行灯不亮了,外机的压机和风机停止工作,内机开始吹自然风,管温和环温都已经更换过,可故障依旧,求高手解答一下,谢谢,求解,谢谢
发表于 2015-6-10 18:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
过热保护?按楼主描述不因该啊
 楼主| 发表于 2015-6-10 18:18:17 | 显示全部楼层
大暗黑天 发表于 2015-6-10 18:10
过热保护?按楼主描述不因该啊

绝对不是过热保护!我摸过压机,稍微温乎点,根本就不热
发表于 2015-6-10 18:26:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 一代天骄136 于 2015-6-10 18:28 编辑

控制板问题,看看控制板CPU供电是否正常?应急按键是否漏电?
发表于 2015-6-10 18:40:36 | 显示全部楼层
是不是堵转保护,还是多监控一下相关参数吧
发表于 2015-6-10 19:00:18 | 显示全部楼层
4楼正解......
发表于 2015-6-10 20:11:55 | 显示全部楼层
不是,如果过热保护,风扇不会停,堵转,风扇也不会停,这是控制电路的问题,管温环温有可能换阻值不对,CPU给出了假信号关机了,简单点换板吧。
发表于 2015-6-10 21:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
手摸摸内机冷凝器放管温的地方凉不凉?如果不冷换个冷的地方插进去就好了。以前我遇到这个问题不是海尔的是其他型号的冷凝器有点堵但是吹出来的风还是很冷,就是放温控的这个铜管不冷,后来换个地方好了
 楼主| 发表于 2015-6-12 11:48:33 | 显示全部楼层
                     
zxccv 该用户已被删除
发表于 2017-6-3 19:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽