楼主: 514435797

空调学徒对空调加氟的一些心得(共同学习进步)

  [复制链接]
发表于 2015-6-16 23:14:35 来自手机 | 显示全部楼层
赞!!!!!
发表于 2015-6-17 01:25:22 | 显示全部楼层
空调制冷时,缺氟了貌似是细管会结霜吧
发表于 2015-6-17 07:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
总结的不错,……
发表于 2015-6-17 10:51:23 | 显示全部楼层
总结的很好!
发表于 2015-6-17 11:20:51 | 显示全部楼层
空调缺氟的现象应该还有制冷效果不好吧
发表于 2015-6-17 11:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
做维修机电 空调师傅两年的飘过
发表于 2015-6-17 11:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
我跟你讲,0.4压力也不一定的,要是遇到一些机子,电流超标了,压力才到。0.3左右你还敢加到0.4吗?所以讲要看实际情况
发表于 2015-6-19 09:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
514435797 发表于 2015-6-14 11:32
堵也分情况的,若毛细管堵了电流就偏大,若分液器堵了就电流偏小。许多情况光靠测一个数据是很难确定故障的 ...

继续学习,空气是怎么进入管路中的,假如有漏点,再怎么漏外面大气压也没有管路中大,空气是怎么进去的?
发表于 2015-6-26 07:48:00 | 显示全部楼层
这些都是经验总结,实践出真知,不错!
发表于 2015-6-26 16:49:59 | 显示全部楼层
好经验,谢了分享