发表于 2015-6-10 22:17:15 | 显示全部楼层
还有平衡压力,维修之前很容易得到参考
发表于 2015-6-10 22:34:31 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-6-10 00:28
你自己想想  冬季  你这个 0.25  的压力 在哪儿测得   冬季测 三通阀  压力 是不是  0.25  呢

冬季测量时也可以用强制制冷啊?这时的三通阀压力是多少啊?
发表于 2015-6-10 22:35:14 | 显示全部楼层
认真学习了   有道理
发表于 2015-6-10 23:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
冬天有可能0.1都没有
发表于 2015-6-11 00:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
故作神秘,bs
发表于 2015-6-11 00:26:06 | 显示全部楼层
不制冷并不一定缺F,起动电空故障多
 楼主| 发表于 2015-6-11 00:48:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 514435797 于 2015-6-11 01:06 编辑
v910911 发表于 2015-6-10 22:00
制冷時高壓管永遠不會結霜,好好想想。。。。


当空调内的氟以基本快没多少了,缺氟严重的情况外机连接处的高压管是会结霜的。我就碰到过一次,当时我师父就是说缺氟,我记得很清楚。我的分析是这样的,当毛细管在室外机就有这种情况,经毛细管节流降压后由于氟过少导致氟还没流到蒸发器就已经在高压管内蒸发吸热就会结霜。不知道我分析的对不对,请指正
发表于 2015-6-11 00:50:18 | 显示全部楼层
总结的不错   
 楼主| 发表于 2015-6-11 00:55:05 | 显示全部楼层
pndcv66 发表于 2015-6-11 00:26
不制冷并不一定缺F,起动电空故障多

这个我知道,我就是说一说缺氟会有哪些现象。不制冷的现象当然也有很多
 楼主| 发表于 2015-6-11 01:03:12 | 显示全部楼层
最近在学习电路系统方面的知识。也看了论坛一些师傅的帖子感觉好吃力,有些太专业了实在是不懂..不知道大家能不能给一点这方面的学习方法和建议