江湖救急,各位师傅请不吝赐教

[复制链接]
发表于 2015-6-9 22:02:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修了一个7.5千瓦水浸泵,拉去安装好,用500v摇表遥测绝缘电阻大约5M欧,但就是漏电开关合不上,漏电开关是客户在电力局买的新的,然后我怀疑是我的摇表出问题了,找了一个2500v的摇表,遥测绝缘还是5M欧,我断定我修的水泵不存在漏电问题,然后我把进线零线去掉,水泵可以正常抽水,电流符合要求,这样一来跟我修的水泵没有任何关系,但就是想不通为何一接零线之后合闸瞬间就跳闸,想来想去只有一个可能,是不是他的掉闸时间选的不对,受到冲击电流的影响呢……请各位师傅帮帮忙,不胜感激!
发表于 2015-6-9 22:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
三相电流不平衡
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
神人数据 发表于 2015-6-9 22:08
三相电流不平衡

三相电流白天的时候是平的,都是11,晚上有一相电压稍微有点低,370v左右,另两相385电流11.11.10这样子,
发表于 2015-6-9 22:23:24 | 显示全部楼层
那个开关漏电检测是靠零线形成回路,你撤掉零线没有回路,当然不跳闸了。
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
无业游民啊 发表于 2015-6-9 22:23
那个开关漏电检测是靠零线形成回路,你撤掉零线没有回路,当然不跳闸了。

谢谢,我找不出它跳闸的理由
发表于 2015-6-9 22:35:25 | 显示全部楼层
5M欧你也放心交付~~~~我心里的新电机基本都接近无限大~~~小于100的都找出原因~~~5不行吧~~
发表于 2015-6-9 22:36:52 | 显示全部楼层
初级电工007 发表于 2015-6-9 22:29
谢谢,我找不出它跳闸的理由

绝缘值太低。
发表于 2015-6-9 22:38:20 | 显示全部楼层
新维修的绝缘值应500以上。
发表于 2015-6-9 22:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
不明白为什么用带零线的断路器,你用做水泵的起停,直接3p的就行了,
发表于 2015-6-9 22:46:34 | 显示全部楼层
你应该使用四线漏电开关才行哩!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 14:46 , Processed in 0.055022 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表