格力空调没有冷凝水流出

[复制链接]
发表于 2015-6-10 07:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
514435797 发表于 2015-6-9 20:39
制冷壮态下,粗管是低压管,压办在0。45-0。5MP。细管是高压管,压力在2。0-2。2MP。均衡压力是在停机后高 ...

夏天细管哪有2.2MPa,都已径被外机毛细管节流了。如大空调内机有毛细管的就有压差,没有毛细管的小空调哪来那么大的压差,有点误导新手
发表于 2015-6-10 07:33:56 来自手机 | 显示全部楼层
huqiudong 发表于 2015-6-10 05:47
这么多热心的师傅啊,感谢啊,小弟已清洗室内外机,内外机风扇转速正常,检查室内机蒸发器比较干燥,无潮湿 ...

你用的是空气啊?不是氟,就算是氟加多了一些也不至于蒸发器很干燥啊?是变频机还是定速机?查一下四通阀和压机排气量。放氟重新加0.4MPa
发表于 2015-6-10 08:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
重点查毛细管单相阀组件
发表于 2015-6-10 08:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-6-10 08:01
重点查毛细管单相阀组件

不对,液管两通阀处才稍有凉感,不符合。楼主询问用户之前夏天都好用吗?如有不好用,怀疑外热交换器有堵的地方
发表于 2015-6-10 08:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
我不做格力,修的也不多,尚未碰到过格力有出厂焊堵的事,其它品牌碰到过
发表于 2015-6-10 08:18:50 | 显示全部楼层
试水了没有?
发表于 2015-6-10 08:45:20 | 显示全部楼层
会制冷就行了
发表于 2015-6-10 08:51:08 | 显示全部楼层
放点F啊兄弟你是新……
发表于 2015-6-10 08:55:08 | 显示全部楼层
huqiudong 发表于 2015-6-9 17:13
外热交换器比较脏,因用户在高楼清洗不方便,但是造成电流的的原因吗?

电流是因外环温度而变化,你老是去针对电流干嘛,如果电流是额定数据,还是不流水,那你咋办呢。内外机脏,系统压力自然就会偏高,过高就会导致压机热保护,清洗内外机翅片再做观察吧
发表于 2015-6-10 09:08:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 通运 于 2015-6-10 09:12 编辑
huqiudong 发表于 2015-6-10 05:47
这么多热心的师傅啊,感谢啊,小弟已清洗室内外机,内外机风扇转速正常,检查室内机蒸发器比较干燥,无潮湿 ...


你先不必去管它电流是多少,也不必去研究氟放到多少电流才合适,用手捏住铜管,手指感觉铜管有种森冷的感觉时,就停止放氟就行了,如果还是没效果,那就再慢慢查找其它原因,四通阀是否有点串气,压机吸排气是否良好等等.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:22 , Processed in 0.059639 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表