格力空调没有冷凝水流出

[复制链接]
发表于 2015-6-9 19:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果外机热交换器脏,必须彻底清洗以后再检测其他方面的情况,才能判断是否空调自身故障,查故障原则是先易后难,先外围然后空调自身,先通风电控后系统顺序不可颠倒,像楼主碰到的这台机器,明显外热交换器脏,那就应先清洗,完了看效果,风速啥的都要检查,调试再不行,重新抽空定量加液再看
发表于 2015-6-9 20:39:03 | 显示全部楼层
制冷壮态下,粗管是低压管,压办在0。45-0。5MP。细管是高压管,压力在2。0-2。2MP。均衡压力是在停机后高低压管的压力都在1MP左右。如制热的话,那粗管细管的压力就与之前说的相反,均衡压力还是一样。电流应该不能超过额定电流。你的应该是氟加多了
发表于 2015-6-9 20:56:39 | 显示全部楼层
楼上说的就是我想告诉你的!
发表于 2015-6-9 20:57:17 | 显示全部楼层
你现检查外机冷凝器是否赃堵  外机风速是否正常   如果这两样都正常  说明你氟加多了
发表于 2015-6-9 22:01:43 | 显示全部楼层
huqiudong 发表于 2015-6-9 16:34
压机不工作,电流会达到5.31A?  压机肯定是工作的,室内温度也可以降下来,就是电流大,不出会

不好意思 看错了!电流大应该是弗多了导致压机负荷过大,电流上升也会没有冷疑水流出
发表于 2015-6-10 00:01:52 | 显示全部楼层
电流偏大,压大了
 楼主| 发表于 2015-6-10 05:47:49 | 显示全部楼层
这么多热心的师傅啊,感谢啊,小弟已清洗室内外机,内外机风扇转速正常,检查室内机蒸发器比较干燥,无潮湿状,测电流5.31A,还是偏大,感觉还是氟加多了,师傅们,室外环境温度34.2度,氟放到几个压合适啊,如果检测电流放氟,电流到多少合适【额定4.3A]?
发表于 2015-6-10 06:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
没有真空泵吗?还有电子台秤,最好抽空定量机氟
 楼主| 发表于 2015-6-10 06:27:06 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-6-10 06:08
没有真空泵吗?还有电子台秤,最好抽空定量机氟

有是有,就是应急修理时,还是使用传统方法比较方便。没有几个师傅出门加氟每次都带着真空泵和台秤的吧,呵呵
发表于 2015-6-10 06:38:15 | 显示全部楼层
氟多了,现在压力4.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:38 , Processed in 0.059894 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表