格力空调没有冷凝水流出

[复制链接]
发表于 2015-6-9 16:16:01 | 显示全部楼层
开机几个小时室内会不会转凉呢 ?如果不会压机则没有运行工作!没工作自然就没有冷疑水流出
 楼主| 发表于 2015-6-9 16:34:56 | 显示全部楼层
1041027450 发表于 2015-6-9 16:16
开机几个小时室内会不会转凉呢 ?如果不会压机则没有运行工作!没工作自然就没有冷疑水流出

压机不工作,电流会达到5.31A?  压机肯定是工作的,室内温度也可以降下来,就是电流大,不出会
 楼主| 发表于 2015-6-9 16:36:18 | 显示全部楼层
楠溪江 发表于 2015-6-9 16:12
液多了,放到4个压试试~~~~~~~~~~

液加多了,是不是会造成电流增大?
发表于 2015-6-9 16:39:58 | 显示全部楼层
huqiudong 发表于 2015-6-9 16:36
液加多了,是不是会造成电流增大?

是的,加多了,电流会增大的
发表于 2015-6-9 16:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
查看外风机风量,外热交换器是否脏,
发表于 2015-6-9 16:41:58 来自手机 | 显示全部楼层
如脏,彻底清洗外热交换器
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:13:33 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-6-9 16:41
如脏,彻底清洗外热交换器

外热交换器比较脏,因用户在高楼清洗不方便,
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:13:56 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-6-9 16:41
如脏,彻底清洗外热交换器

外热交换器比较脏,因用户在高楼清洗不方便,但是造成电流的的原因吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 17:14:36 | 显示全部楼层
外热交换器比较脏,因用户在高楼清洗不方便,但是造成电流大的原因吗
发表于 2015-6-9 18:38:42 | 显示全部楼层
huqiudong 发表于 2015-6-9 15:58
实际电流5.31A,额定电流4.3 运行1.5小时,环境温度34度,已运行2个小时,电流偏大是不是氟加多了啊,谢 ...

费多了会增加电流,并且使制冷效果变差,还有外机热交换效果差也会造成电流大效果差,内机出风口温度?内机翅片温度?潮湿度?有没有漏水?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:01 , Processed in 0.059052 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表