一台格力26空调 ,厂家标称额定电流4.3A,测额定电流 5.31A  , 压力5MP ,刚加过氟,一直没有冷凝水流出。是不是氟加多了。电流属于正常吗?
发表于 2015-6-9 14:06:38 | 显示全部楼层
环温多少,电流应该偏大了。两阀是什么状况。
发表于 2015-6-9 14:12:37 | 显示全部楼层
5.13是实际电流吧?工作多少时间了?没水。各种温度?要结合各个条件全面参考的呀,这样真回答不了
发表于 2015-6-9 14:23:59 | 显示全部楼层
冷不就行了
发表于 2015-6-9 14:43:33 | 显示全部楼层
工作多长时间了?水管没堵吗?
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:56:20 | 显示全部楼层
挥声挥色 发表于 2015-6-9 14:06
环温多少,电流应该偏大了。两阀是什么状况。

环境温度34度,运行1个半小时,大阀凉,但没有结露,小阀干,稍有凉感
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:58:30 | 显示全部楼层
金林维修 发表于 2015-6-9 14:12
5.13是实际电流吧?工作多少时间了?没水。各种温度?要结合各个条件全面参考的呀,这样真回答不了

实际电流5.31A,额定电流4.3 运行1.5小时,环境温度34度,已运行2个小时,电流偏大是不是氟加多了啊,谢谢
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:59:24 | 显示全部楼层
15966540272w 发表于 2015-6-9 14:43
工作多长时间了?水管没堵吗?

水管肯定没堵
发表于 2015-6-9 16:03:53 | 显示全部楼层
水管没堵吗?
发表于 2015-6-9 16:12:08 | 显示全部楼层
液多了,放到4个压试试~~~~~~~~~~