电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1538|回复: 4

制冷系统压力变化

[复制链接]
发表于 2015-6-8 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 乐勤 于 2015-6-8 21:50 编辑

在压缩机与制冷剂不变的情况,加减一定尺度的情况下
高压管加长------高压变低---------回气管压变低
高压管减短------高压变高---------回气管压变高
毛细管加长------高压变高---------回气管压变低
毛细管减短------高压变低---------回气管压变高
回气管加长------高压变低---------回气管压变低
回气管减短------高压变高---------回气管压变高
毛细管是调整压比,但有一定范围:如长了压
缩比变大,会高压过高,低压过低;如过短了
压缩比变小,会使高压变低,低压变高,都会
使电流变化,压力变化。最终使制冷效果受影
响。请各位同行指正,谢谢!
U6M%[CJR1_[{Z6_OC`CR8@H.png
 楼主| 发表于 2015-6-8 21:43:44 | 显示全部楼层
压力如图变化走向。
发表于 2015-6-8 22:16:49 | 显示全部楼层
好文章,顶
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:17:54 | 显示全部楼层
谢谢,查看支持!有不对的地方请批评指正。
发表于 2015-6-10 08:54:27 | 显示全部楼层
好资料,记住啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:47 , Processed in 0.056338 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表