各位大师好,在论坛上看到关于自制电焊机的信息,想请教几个问题,请不吝赐教。

22kw三相自耦降压启动变压器每个线圈有两个抽头,分别为60%和80%,对应输出电压为228V和304V,两边的线圈和中间的线圈结构是一样的。
我的本意是:中间线圈的60%部分即220v绕组作为初级绕组输入220v交流电,用分离后的两边的线圈并联后作为次级线圈,利用次级线圈80%抽头的剩余部分即20%的部分作为电焊机的输出,这样输出电压应该为380×20%=76V。检测输出电流后再决定所用焊条直径和是否加入扼流圈。请问这样可以吗?
 楼主| 发表于 2015-6-6 14:20:41 | 显示全部楼层
国丰维修据说会,就是联系不上。我的帖子版主给删了
发表于 2015-6-6 14:37:21 | 显示全部楼层
匝数太少呈受不了220的电压
发表于 2015-6-6 21:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的这个自藕减压启动器可以改成焊机,不过你说的这个方法不行,你现在这个上面的线圈只能用来做电焊机的次级绕组,你的把现在的铁心拆开,由原来的E型叠法,改成口字型叠法,这样才适合220伏工作,叠好后,用夹板夹紧,自己用公式计算一下截面积是多少平方,就可以,
 楼主| 发表于 2015-6-8 09:49:51 | 显示全部楼层
国丰你好,原来的自耦线圈输入端是380v,60%抽头处是220v,我用此抽头当作220v输入可以吗?电线截面目测有6平方毫米,铁芯截面是5.5×5.5cm,按照资料上介绍这是制作的最小截面,输出的电线肯定是太细了,量取输出电压后再改。我只想小改,家里偶尔用用,2.0焊条即可。
再请问:铁芯如果不改,是不是漏磁不够?我加个外加的电抗可以吗?
还有:这个变压器的铜线能卖多少钱?我看到zx7-200逆变的小机器真是精致,才400元。哈。
发表于 2015-6-8 11:46:14 来自手机 | 显示全部楼层
dzlxlgh 发表于 2015-6-8 09:49  国丰你好,原来的自耦线圈输入端是380v,60%抽头处是220v,我用此抽头当作220v输入可以吗?电线截面目测有 ...

你量错了,不可能是5,5乘5。5。你量片子的宽度乘以叠厚度,才是总面积,你现在说的用原机的220伏抽头做输入是不可的,你买点2点五的平方,或者3平方的扁铜线做初级,把你的那个原机的六平方线三颗或者两颗并绕做次级,还有就是你不用做电抗器,你把初级线圈往另外一个柱上绕45圈,这样你的焊机就能体积小,电流足了,还有就是你问的逆变机的问题,那东西一分钱一份货,坏了不好修,你还不如真材实料做一个,永远也不会坏。
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:21:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢国丰维修。回头我再仔细量量,详细问题稍后请教。
发表于 2015-6-9 11:48:02 | 显示全部楼层
不能改为电焊机的,自耦变压器不是隔离变压器,一相还是带点,对地的电压还是220V的
这样很危险。
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:15:03 | 显示全部楼层
雅乐轩 发表于 2015-6-9 11:48
不能改为电焊机的,自耦变压器不是隔离变压器,一相还是带点,对地的电压还是220V的
这样很危险。

谢谢关注,我正在学习。搞好后给大家汇报。
 楼主| 发表于 2015-6-13 16:32:18 | 显示全部楼层
国丰你好,我又量了一下,三相自耦降压启动变压器,ABC三相都是同样的尺寸,宽度5.6cm,叠厚度5.6cm,一次侧下部铜线直径2.0mm,上部2.5mm,二次侧80%60%抽头均为直径3mm双线并绕。另外我又做了一个实验:ABC三相线圈全部分离开,B相一次侧接交流220v,空载有轻微嗡嗡声。量取A相和C相的一次,侧感应电压为110v(这是为什么?),A相2.5线头和60%抽头之间电压65v。用导线触碰这两个端头有火花拉出,哈,不是电弧那么强烈。因没有钳流表无法测知电流,操作约10分钟后,切断电源,手摸AC相线圈温度无升高,B相线圈略升高,B相铁芯明显发热。附图片。

自耦降压启动变压器

自耦降压启动变压器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 04:32 , Processed in 0.066070 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表