楼主: huqiudong

请教师傅们空调加氟后,是开机取加氟管还是关闭电源取下加氟管还是

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-5 16:05:19 | 显示全部楼层
拜读了,周老师,谢谢
发表于 2015-6-5 16:34:56 | 显示全部楼层
按照周老说的去做。
发表于 2015-6-5 16:42:35 | 显示全部楼层
制冷时开机取管,制热时关机取管。
发表于 2015-6-5 17:39:19 | 显示全部楼层
周老师说得对,制冷状态时要开机取,因为开机时加液口是低压回气压力。
 楼主| 发表于 2015-6-5 18:09:17 | 显示全部楼层
那这样做会不会有空气混入
发表于 2015-6-5 18:40:18 | 显示全部楼层

制冷时开机取管,制热时拔4通阀线取管
发表于 2015-6-5 18:50:41 | 显示全部楼层
怎么样压力低就怎么样取。
发表于 2015-6-5 19:10:16 | 显示全部楼层
周老师回答的就是清楚。
发表于 2015-6-5 21:03:56 | 显示全部楼层
学习了,周老师的回复真好。
发表于 2015-6-5 21:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-6-5 14:55
已纳入  本版精华

问下周老师,一台美的换了压机,换了毛细管,现在制冷效果很差,气温30来度,细管冷大管微凉,加氟到0.65也没用,又放至0.4/0.5也没效果,两器干净,风扇正常,是不是毛细管问题