紧急求助各位高手!一台四开门冰柜制冷不好

[复制链接]
发表于 2015-6-4 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修了一台四开门冰柜酒店用的那种140*140*60的,原机用的是东贝e1134的压机134的制冷剂,机子是别人盘过管的用的是16的空调铝管毛细管他用的是原机直径3.0的两米,我当时去看的时候回气管结霜,机子温度只能达到-5度,现在客户要求要-18度,我现在把毛细管改成2.0的两米后效果还是不行,管子上接很厚的虚霜回气管结露可温度只能达到-8度,大家教教我怎么该一下能把温度打下来?补充一点制冷剂我用的是金莱克的大瓶的,
发表于 2015-6-4 22:17:45 | 显示全部楼层
管子盘的不够 压缩机吸排气不够 制冷剂不够
发表于 2015-6-4 22:30:38 | 显示全部楼层
重新盘管,8mm管子40米左右。