制冷大师速来围观,双压缩机570L的展示柜怎样盘管。

[复制链接]
发表于 2015-6-4 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台双压缩机的展示柜,四周结霜,底部不结霜,一个冷凝器热,一个冷凝器不热。测得压缩机电流一个2A多,一个4A多,应该是底部管路(铁管漏),决定外盘管修复。一个压缩机控制底部管路,一个压缩机控制四周管路。展示柜內容积为长184cm宽69cm深45cm大概570L,请大师给个盘管的方案,毛细管要多粗的多长。八个的管四周需要盘几圈,底部盘几圈。
QQ图片20150604095000.jpg
QQ图片20150604095007.jpg
QQ图片20150604095016.jpg
发表于 2015-6-4 10:12:28 | 显示全部楼层
你可以分段打压,看高压漏,还是低压漏,高压漏,直接挂那种4成叠在一起的冷凝器,加一个强排风电机就可以聊
 楼主| 发表于 2015-6-4 10:16:25 | 显示全部楼层
斌斌家电制冷 发表于 2015-6-4 10:12
你可以分段打压,看高压漏,还是低压漏,高压漏,直接挂那种4成叠在一起的冷凝器,加一个强排风电机就可以 ...

百分百的低压漏,要外盘铜管
发表于 2015-6-4 10:20:05 | 显示全部楼层
能用原机的毛细管最好,盘
发表于 2015-6-4 11:18:32 | 显示全部楼层
底部漏,只盘底部就可以,间隔7-8厘米一趟,毛细管选2米。
发表于 2015-12-1 20:20:24 | 显示全部楼层
我修了一台展示柜,盘管试机,一下午运行正常,到了客户家第二天叫我,去了一看不制冷,压缩机还在运转,检查没有漏,关电源后,仔细检查后,再通电,运行正常,初步判定冰堵,用了个数字定时器,停20分运行30分,运行良好,这样做可以吗?请大师指教
发表于 2015-12-1 20:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
只要达到客户需求就好
发表于 2015-12-1 22:56:13 | 显示全部楼层
路过随便学习下  