中央空调高压保护

[复制链接]
发表于 2015-6-3 21:55:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水冷中央空调高压保护,过去一看,冷却水泵转着,冷却塔接水盘里的水却一动不动,布水管也不洒水。停了泵拆开过滤器,过滤器滤网赌死了,清洗滤网加满水,爬进接水盘里检查冷却塔下水管,也没堵上东西,加水试机,冷却塔里的水还是一动不动,布水管也不不布水。没办法再查,有个止回阀开关泵都听不到阀打开的声音,拆开止回阀,止回阀卡死了,换好止回阀,加水开泵,布水管只流一点水也不转,爬进去用手转动布水管,很轻松。
 楼主| 发表于 2015-6-3 21:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
把管道上的阀门都拆开看过了,阀门也都是好的,水泵是一备一用,打开备用的泵也是一样不上水。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
现在就剩下水泵没拆了,还有冷凝器没拆了,不过拆开冷凝器出口的软连接,水好大的。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
搞不懂两台水泵还能都不对了吗?水泵进口滤网已经拆开几回了,就第一回堵了东西,后来拆开都很干净啊
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:05:18 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们给分析下,还有什么可能,布水管的布水孔也都是通的。
 楼主| 发表于 2015-6-3 22:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
水泵进水口的软连接拆开水也是哗哗的。出水口也是哗哗的。
发表于 2015-6-4 07:00:18 | 显示全部楼层
出口有水就往后查,具体要看管路
发表于 2015-6-4 07:03:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-6-4 08:03 编辑
力博特 发表于 2015-6-4 07:03 水泵是否有空气, 它的上口有放风阀。打开试一试
没有空气,冷却塔接水盘下水管,接5寸的立管从8米高的地方直接进总阀门,过滤器,水泵进口阀门,软连接,水泵进口,软连接,水泵出水阀,冷凝器进口,冷凝器出口,软连接,止回阀,总阀门,立管8米,冷凝器布水头,水泵的水平管只有1米多。
 楼主| 发表于 2015-6-4 07:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
以前遇到过这问题,一拆过滤网把垃圾弄了就行了,现在滤网堵处理了,止回阀卡住打不来也处理了,阀门也没有坏的。布水管也都通了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:31 , Processed in 0.061661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表