吉荣螺杆式压缩机显示屏温度显示异常

[复制链接]
发表于 2015-6-3 13:46:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
屏幕上显示温度与实际温度有差别
发表于 2015-6-3 13:52:23 | 显示全部楼层
换温度探头。或者看微电脑有无温度校正功能。
发表于 2015-6-3 14:27:27 来自手机 | 显示全部楼层
吉荣用的是西门子的控制器!
发表于 2015-6-3 14:32:23 | 显示全部楼层
换温度探头
发表于 2015-6-3 14:45:48 | 显示全部楼层
温度传感器的事检查一下
 楼主| 发表于 2015-6-4 15:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-3 13:52
换温度探头。或者看微电脑有无温度校正功能。

层主说的对,后面发现是电脑的温度校正功能没设置好
发表于 2015-6-4 16:17:27 | 显示全部楼层
Lee青龙 发表于 2015-6-4 15:43
层主说的对,后面发现是电脑的温度校正功能没设置好

校正功能是作弊用的,卫生单位检查冷冻库,没到-18度,只好作弊校正功能,把温度校正到-18度以下,实际上是没有-18度。卫生单位检查人员也不懂。
 楼主| 发表于 2015-6-4 22:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:17
校正功能是作弊用的,卫生单位检查冷冻库,没到-18度,只好作弊校正功能,把温度校正到-18度以下,实际上 ...

有时候确实可以这样
发表于 2015-6-5 19:31:33 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-6-4 16:17
校正功能是作弊用的,卫生单位检查冷冻库,没到-18度,只好作弊校正功能,把温度校正到-18度以下,实际上 ...

请教师兄,传感器校正一般是加减还是乘除?
发表于 2015-6-6 20:56:56 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2015-6-5 19:31
请教师兄,传感器校正一般是加减还是乘除?


温度校正功能只是校正加减,比如温度显示-10度,你可以用减的功能把温度降低至-12度(就是修正个-2度),相对的你也可以修正成-8度(修正个+2度),没有乘除。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:23 , Processed in 0.066657 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表