安装问题:室内机连接铜管的地方,怎么确保喇叭口连接处拧紧了呢?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:27:42 | 显示全部楼层
hbdu 发表于 2015-6-3 22:23
装好后,你可以抽真空,先不放冷媒,然后保压就可以知道漏不?

保压多久?我以前保过
发表于 2015-6-4 17:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
67950966 发表于 2015-6-3 22:10
装空调不抽空吗?

抽空也不保压,一天又不是装一台。
发表于 2015-6-5 01:07:17 | 显示全部楼层
跟着感觉走,抓紧你的扳手。
发表于 2015-6-5 01:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
弄点白猫查下,实在没用口水吧
发表于 2015-6-9 23:14:21 | 显示全部楼层
先用手拧紧到拧不动为止,然后扳手拧90到180度(看喇叭口厚度),包不漏不破
发表于 2015-6-9 23:27:47 来自手机 | 显示全部楼层
细管跟着螺母转开了就好了
发表于 2015-6-9 23:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
确实靠感觉,前几天我一个小弟帮我接喇叭口,装了十台八台漏,气晕我了
发表于 2015-6-9 23:40:10 | 显示全部楼层
2P以上的粗管子随便使劲拧,1P的适当就好,小管子拧到阻力大即可,我师弟天生神力试过拧爆大的
发表于 2015-6-9 23:44:51 | 显示全部楼层
感觉的 力度自己把握
发表于 2015-6-9 23:47:51 | 显示全部楼层
或者两把开口,握一个。另一个拇指用最大力顶 学徒是这么教他的每次检查都差不多