楼主: Fandy5566

安装问题:室内机连接铜管的地方,怎么确保喇叭口连接处拧紧了呢?

  [复制链接]
发表于 2015-6-3 17:21:14 | 显示全部楼层
用力矩扳手呀!
发表于 2015-6-3 17:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
告诉你一个技巧,你在安装空调时,通常大管子先上到拧不动为止。小罗冒用手先拧几圈。再打开大阀门,利用排气的时间迅速拧紧小罗冒。在不漏气的前提下再拧半圈到一圈。用肥皂水捡漏,不冒泡泡就算好了。下次你就知道了。
发表于 2015-6-3 17:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
Fandy5566 发表于 2015-6-3 16:38
你平时大概拧几圈呢?

没算过    凭手感
发表于 2015-6-3 17:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
擎天一柱 发表于 2015-6-3 17:24
告诉你一个技巧,你在安装空调时,通常大管子先上到拧不动为止。小罗冒用手先拧几圈。再打开大阀门,利用排 ...

他在疑惑内机那个口,外机他不怕
 楼主| 发表于 2015-6-3 18:10:36 | 显示全部楼层
擎天一柱 发表于 2015-6-3 17:24
告诉你一个技巧,你在安装空调时,通常大管子先上到拧不动为止。小罗冒用手先拧几圈。再打开大阀门,利用排 ...

外机好弄,关键是内机连接处,没法捡漏啊
发表于 2015-6-3 20:36:48 | 显示全部楼层
叫你买力矩板手吧,似乎又没有那个必要。
还是那句话,时间到了,经验也就有了,你要不放心,就稍微加点劲,关键喇叭口要对正。
发表于 2015-6-3 21:51:48 来自手机 | 显示全部楼层
只要对好口,手拧紧后扳手紧两个半圈都不会漏,,没对好口,你就是拧死它还会漏
发表于 2015-6-3 22:05:32 | 显示全部楼层
一般都是跟着感觉走!
发表于 2015-6-3 22:10:03 | 显示全部楼层
Fandy5566 发表于 2015-6-3 17:14
能不能给个建议,现在空调旺季,怕都弄漏了

装空调不抽空吗?
发表于 2015-6-3 22:12:16 | 显示全部楼层
用这瓷器试试。 IMG_20150324_142254_副本.jpg