15KW发电机带动不起一台5.5KW的电机

[复制链接]
发表于 2015-6-3 08:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求助一台15KW发电机带动不起一台5.5KW的电机,发电机运行时电压表显示450V、启动电机时电压表瞬间偏到接近0的位置柴油机立即停机!这是为什么呢?请麻烦各位师傅指点,谢谢。
发表于 2015-6-3 09:03:57 | 显示全部楼层
一是柴油机小了另外可以用降压启动试试。
发表于 2015-6-3 09:24:46 | 显示全部楼层
可能驱动动力不足或发电机激磁回路有问题。
发表于 2015-6-3 09:30:39 | 显示全部楼层
电动机是带载还是空载启动?电机匝间短路吗?发电机配套动力足够吗?
发表于 2015-6-3 09:32:30 | 显示全部楼层
一般鼠笼式电动机,启动电流是工作电流的7-10倍,你这个现象是否是发电机电流过流保护了?
发表于 2015-6-3 09:53:18 | 显示全部楼层
5.5KW直接起动,其电流大约5.5x5=27.5A;15KW最大电流为15000/(1.732X450)=19.24A;此外还要考虑功率因数、线损等问题。建议采用降压启动
发表于 2015-6-3 10:32:27 | 显示全部楼层
发电机小了,电机大了,可以把柴油机油门加大点试试
发表于 2015-6-3 10:52:56 | 显示全部楼层
上面一连串的公式~~理论~~~雾里看花的~~~听我说~~~15千瓦发电机肯定能带动5.5的电机~~但是启动非常困难~~必须采取有效启动措施~~我推荐采取变频启动(需要变频器价格偏贵~~但启动平稳)2采用星三启动(价格相对便宜)  其余的启动方式就不要考虑了·~因为其它的都需要额外功率~~~你发电机本身功率不是很大
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:38:37 来自手机 | 显示全部楼层
粗犷的牧羊人 发表于 2015-6-3 09:30
电动机是带载还是空载启动?电机匝间短路吗?发电机配套动力足够吗?

电机正常,电机是带动一个磨盘
 楼主| 发表于 2015-6-6 20:41:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 14:52 , Processed in 0.071161 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表