请问各位师付们,安装家庭用的自吸泵抽井水到楼顶水箱,想设计成自动控制,补水是用水位浮球制,还想加个水流保护开关以免井底没水干抽,但不知用哪种比较好,如果用那种触点式的如何实现自动,如果和水位浮球的线串接到泵上,因为刚开始没水流这样是启动不了泵的,一直没想明白,想请知道的指教下。谢谢!
发表于 2015-6-2 16:46:10 | 显示全部楼层
你这个得两套开关~~~水箱一套~~~防止缺水溢水~~~采用三浮球式开关实现自动上下水~~~~井底一套~~可采取两浮球式开关即可达到缺水自动停机~~~~如果是水窖的话这样装  但是给水井里安装有必要吗?潜水泵的话泵吊深点~~~管道自吸的话~~水管加长点·~多大个水箱啊 ·~把井抽没水了~~~
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:17:46 | 显示全部楼层
刚刚电动工具 发表于 2015-6-2 16:46
你这个得两套开关~~~水箱一套~~~防止缺水溢水~~~采用三浮球式开关实现自动上下水~~~~井底一套~~可采取两浮 ...

我就是不想装井水里的浮球开关,想用水流开关,好维修,水里的那种浮球开关维修不方便。谢谢您的答复,你的这种方案我以前考虑过但不是很理想,看有没有更有好的控制方式。
发表于 2015-6-2 17:25:00 | 显示全部楼层
把水流开关的干簧管换成3线的或者加个3线的!
发表于 2015-6-2 17:30:17 | 显示全部楼层
熙来攘往2 发表于 2015-6-2 17:17
我就是不想装井水里的浮球开关,想用水流开关,好维修,水里的那种浮球开关维修不方便。谢谢您的答复,你 ...

~~~浮球开关可以在井内只装浮球~~~井外装开关~~~~~水流开关每装过~~
 楼主| 发表于 2015-6-2 17:51:26 | 显示全部楼层
waxe 发表于 2015-6-2 17:25
把水流开关的干簧管换成3线的或者加个3线的!

师傅,能不能说细点。我还是理解不了,三根线也就是一根公共端,另一根常开,再一根常闭,具体怎样接线才能实现保护和自动启泵的功能?请不吝指教,谢谢!
发表于 2015-6-2 18:28:40 | 显示全部楼层
熙来攘往2 发表于 2015-6-2 17:51
师傅,能不能说细点。我还是理解不了,三根线也就是一根公共端,另一根常开,再一根常闭,具体怎样接线才 ...

多1路触点就好解决问题,多看看电工基础的书吧!
发表于 2015-6-2 19:46:15 | 显示全部楼层
加延时继电器。
发表于 2015-6-2 20:57:17 | 显示全部楼层
在空泵保护回路里加装延时电路,延时时间根据泵浦建压长短来设定,但不能过长,空走时间长会损坏密封件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:58 , Processed in 0.060018 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表