JFY-5-1电源断相保护器使用说明书
一.        产品概述
1.产品特点
本产品是一种智能型电源保护器件,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护和计时计次功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。
2.适用范围
本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。
二.    主要技术参数JFY-5-1   
     电压显示  过欠压保护  缺相保护  相序保护  计时和计次  故障记录  声光报警   
1.电源电压:三相280V~450V AC                2.电压测量精度:±1%             3.输出触点容量:3A/250VAC                          4.工作环境:温度-20C~70C湿度85%,无凝露    5.频率:50/60HZ                  6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm                                    
三、     操作指南
1.显示功能
在正常显示时,液晶显示屏中间显示的是当前的电源电压值(AB相之间的电压)
2.告警功能
当发生电源过欠压、缺相、错相等故障时,液晶显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“错相”等字样,继电器输出触点断开。JFY-5-1同时发出声光报警,可按任意键消除告警音和故障时间。
        3.设置过欠压值
长按“Sel”键2秒,液晶显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲ ▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。
过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。
        4. 内部参数设置
在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。

内部参数代码如下表所示:
类别        代码        参数名称        设定范围        出厂设定        单位        备注
电压设类        F11        过电压设定值        200-500  
OFF        437        V        当电压≥437V时产生告警,≤435V时恢复;当电压≤304V时产生欠压告警,≥306V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。
        F12        欠电压设定值        OFF  
150-380        304        V       
        F13        过欠压恢复回差        1-20        2        V       
动作时间        F21        过欠压动作时间        0.1-20        5.0        秒        各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。
        F22        缺相动作时间        0.1-20
OFF        3.0        秒       
        F23        错相动作时间        0.1-20
OFF        2.0        秒       
        F98        显示CA相AB相之间相位差        正常相序时显示240度左右,错相显示120度左右,缺相显示0
        END        退出设置       


四、接线图


        接线图注:
1、        继电器输出在仪表正常工作时闭合,仪表失电或故障保护状态断开。
2、        AB相是仪表的工作电源,仪表工作时显示的电压和过欠压保护都是基于AB相电压。如果A相或B相缺相,则仪表不显示,继电器输出断开。
3、        JFY-6-1计数信号为电压信号,可适应80~450V宽电压范围(如需其它电压规格可定制),交直流均可,如果是直流电压要注意正负极性。

五、故障分析与排除
故障记录        原因分析        排除方法
不显示        电源不通        检查AB相电源,应在170V~450V之间
        接线错误        检查接线
        接触不良        检查仪表和底座之间是否插紧
显示电压不准        偏差在±1%以内(约3-4V)为正常现象        无须处理,或定制更高精度的仪表
        电源电压不是50/60Hz正弦交流电        本仪表不适用于非正弦交流电,并且适用的频率范围限于40-70HZ之间
        计量方法有误        本仪表显示的是AB相电压,计量时务必和
Ab相电压做对比
过欠压告警点不准        显示电压不准        参见上一条
        过欠压恢复回差造成的误解        过欠压告警发生后,撤消告警的电压比过(欠)压告警点低(高),可能会造成电压正常但仍在告警的误解,请检查参数F13
过欠压不告警        过欠压告警功能被关闭        检查参数F11和F12
        过欠压动作时间造成的误解        电压过高或过低必须持续一定的时间才会产生告警,这个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F21
缺相或错相不告警        缺相或错相告警功能被关闭        检查参数F22和F23(缺相或错相动作时间设到OFF表示关闭告警功能)
        缺相动作时间或错相动作时间造成的误解        缺相和错相必须保持一定的时间才会产生告警,这两个时间是可设置的,如果时间设置得较长,可能会造成不告警的误解,请检查参数F22和F23
缺相时不显示        AB相为仪表电源,如果A相或B相缺相,则仪表失电不显示        正常现象。本仪表只有C相缺相时才会显示,AB相缺相时不显示,但能保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 16:33 , Processed in 0.045018 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表