楼主: 鹏润制冷

各位师父给诊断一下什么原因

[复制链接]
发表于 2015-6-2 12:17:59 | 显示全部楼层
高压不够,先加媒再观察。
发表于 2015-6-2 13:06:15 | 显示全部楼层

有可能制冷剂少了,还有可能是压缩机排气量不够了
发表于 2015-6-2 13:13:05 | 显示全部楼层
制冷剂600还是134如果是134 的压力低了点
发表于 2015-6-2 14:39:29 | 显示全部楼层
是什么制冷剂,600?你提供的信息不详细,我估计是微堵。600的加氟后首次制冷会慢一点
 楼主| 发表于 2015-6-2 14:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂600a的,干器摸着热了
发表于 2015-6-2 15:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
听国强版主的吧.
发表于 2015-6-2 20:32:36 | 显示全部楼层
你修哪了?
发表于 2015-6-2 20:43:18 | 显示全部楼层
有动过截流么
 楼主| 发表于 2015-6-2 20:53:53 | 显示全部楼层

毛细管没动原机的
发表于 2015-6-2 20:58:21 | 显示全部楼层
鹏润制冷 发表于 2015-6-2 20:53
毛细管没动原机的

大概缺氟补点看看