一个3匹雪梅保鲜库,烧过一次压力机。修好后移机一次后就制冷效果不好了。正负5度需要30分钟左右。0度时排气13公斤吸气2公斤左右,回气阀门有霜,膨胀阀结霜正常,风机分液器4路,最上一路不结霜上第二路结霜到第二个u弯。系统换过氟,油,加热抽空3次,氮气吹过风机,过滤器换了10多个了,就是没效果。求助高人。咋办啊。
发表于 2015-6-2 08:48:52 | 显示全部楼层
压缩机有问题
发表于 2015-6-2 09:28:23 | 显示全部楼层
我来回答你:0度时排气13公斤,吸气2公斤左右,回气阀门有霜,膨胀阀结霜正常,这种现象是不正常的!先不说压力怎样,库温在0度时,回气阀门绝对不应有霜!膨胀阀的结霜也只能是刚刚开始!正常情况下库温必须在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后发展到蒸发器,最后才是回气管。
再来说说压力,库温0度时的蒸发温度约为-5度左右,对应的压力应是0.421MPa绝压=0.321MPa表压≈3.21kg/cm2表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在3公斤左右。而你的低压只有2公斤,压力低,制冷量小,温度怎么下得去?怎么有效果?
先把膨胀阀的调节杆旋至中间位置上,运转10分钟后如果低压还是上不去,足以说明系统中的制冷剂少了!!!
发表于 2015-6-2 09:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
3匹压缩机,制冷剂假如是R22,用丹佛斯2号阀芯(开大半圈)。蒸发器得DL25。也可用3号芯关小
发表于 2015-6-2 22:24:34 | 显示全部楼层
注意一下蒸发器安装位置,我发现很多都是靠着墙角,又靠近墙壁(至少一个蒸发器风机直径),否则会造成上半部不结霜。
发表于 2015-6-2 22:37:49 | 显示全部楼层
2.gif









像这种安装就是错误的方法,造成上下循环不佳不结霜。
3.gif
发表于 2015-6-3 22:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-2 09:28
我来回答你:0度时排气13公斤,吸气2公斤左右,回气阀门有霜,膨胀阀结霜正常,这种现象是不正常的!先不说 ...

荣昌老师好,看你说的库温0度回气压力(表压)0.3MP左右。为什么我按的铝排库库温零度时回气压力都在0.1到0.2MP.这是为什么呢?
发表于 2015-6-4 07:56:24 | 显示全部楼层
许诺诺 发表于 2015-6-3 22:06
荣昌老师好,看你说的库温0度回气压力(表压)0.3MP左右。为什么我按的铝排库库温零度时回气压力都在0.1 ...

这个理解很简单,节流量小了,或在系统中的工质少了,或者蒸发面积小了等。问题严重时,压力到0都有可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:16 , Processed in 0.070783 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表