楼主: 杨意

修个6门冰柜把人修疯了

[复制链接]
发表于 2015-6-2 15:14:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 15:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
新手,希望问题解决后分享.
发表于 2015-6-2 17:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
应断开排气管试排气判断压机是否损坏,有的管路堵塞容易判断失误
发表于 2015-6-2 18:00:36 | 显示全部楼层
你换的是R134压机吗   充注的 是正品134还是可燃烧的替代品?
发表于 2015-6-12 11:21:17 | 显示全部楼层
应该是盘管的走向不对而引起压缩机回油差或者根本没回油而拉缸烧压缩机。解决办法;1补充制冷油;2调整盘管走向以利于回油;3加装回油湾。你酌情处理,祝维修成功!
发表于 2015-6-12 16:53:45 | 显示全部楼层
相信楼主遇到这问题呀头都大了哦,加油吧,祝你早日修成。
发表于 2015-6-12 21:05:04 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-2 15:14
6开门冰柜冷冻盘管,容积在五六百L左右。8个的铜管盘了37M左右,

这么大的柜子,应该用10-12mm管。

原厂六门柜 盘明管的确实有很多用10或12的铜管的 但此机故障应该不是蒸发器的问题 而是毛细管的问题
发表于 2015-6-13 18:09:53 | 显示全部楼层
盘三面管就行了,上下都不盘
发表于 2015-6-13 23:00:05 | 显示全部楼层
FXZAIMF74163 发表于 2015-6-12 11:21
应该是盘管的走向不对而引起压缩机回油差或者根本没回油而拉缸烧压缩机。解决办法;1补充制冷油;2调整盘管 ...

对啊, 即使新盘管也要补点油,有一部分在拆走的蒸发器里,