敬请高手指教:深圳麦克维尔空调有限公司生产的水冷式冷水机组,电耗量40千瓦,R22制冷剂。压机输出功率45千瓦。膨胀阀系统。
维修情况如下,30天前打电话要买我们的氟,说是厂家来了技术员来维修,抱着学习的态度前去偷窥。技术员找到加氟口充了13公斤氟后说是差不多了,我们就走了。临走前我摸了一下壳式冷凝器温度,上部有60度下部40度左右,视液镜好像很多小气泡在急速乱动。
今天又叫给送氟过去说是从外地请到了一个制冷专业毕业的大学生,现在是某制冷企业的制冷技术员,技术很好,来给修理该制冷机,又有学习的机会了,欣然前往。维修如下,开机加氟20公斤,运转1个小时左右,蒸发器侧循环水温度从26度下降到入口9度出口6.5度。冷凝器入口水温28度。高压1.4兆帕,低压0.43兆帕。压机回气口有露水,视液镜还是很多气泡乱窜的样子,壳冷凝器外壳温度上部很热下部温度稍低。低压压力自始至终变化不大,由于是偷窥不敢多说一些。请各位大师讨论一番,解我许多困惑。
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:27:33 | 显示全部楼层
膨胀阀前部温度用手感觉应该有40度左右,螺杆压机机头温度有100度左右,压机在室内,室内温度应该有30度左右。
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:28:38 | 显示全部楼层
我胡乱猜是膨胀阀坏了,不知对不对
 楼主| 发表于 2015-6-1 20:40:59 | 显示全部楼层
当时照了几张照片,但是不会传
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:44:36 | 显示全部楼层
力博特大师在吗,能给判断一下,还有什么问题吗
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:45:24 | 显示全部楼层
再就是以前的漏点已经找到,并且处理好了
发表于 2015-6-2 09:06:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 09:14:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 09:20:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-2 09:26:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-2 09:20
维修如下,开机加氟20公斤,运转1个小时左右,
冷凝器入口水温28度。高压1.4兆帕,低压0.43兆帕。压机回气 ...

你又懂啦,万一是一次性排放水冷凝器呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:31 , Processed in 0.061692 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表