楼主: 福泉制冷

如何确定过冷管组毛细管多长

[复制链接]
发表于 2015-6-3 11:08:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-3 11:11:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:08
主毛细管的流动阻力是小于副毛细管阻力的,

也就是过冷组件毛细管的压降远大于主毛细管,

喔!你想套我计算方法,我不上当。
发表于 2015-6-3 11:11:49 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:08
主毛细管的流动阻力是小于副毛细管阻力的,

也就是过冷组件毛细管的压降远大于主毛细管,

给外径有意义吗?
发表于 2015-6-3 11:14:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:08
主毛细管的流动阻力是小于副毛细管阻力的,

也就是过冷组件毛细管的压降远大于主毛细管,

你也不必想套我毛细管计算方法,对不对论坛师傅自有主见,从超低温那位(-35度),到贩卖机等等,,,无数次的验证,100%ok。
发表于 2015-6-3 11:16:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:08
主毛细管的流动阻力是小于副毛细管阻力的,

也就是过冷组件毛细管的压降远大于主毛细管,

一条如何分成两条并联,你不懂滴。
发表于 2015-6-3 11:33:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-3 11:46:21 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:33
3mm外径,2p机的过冷管,长度也就30-40cm,

经大师一计算,3p压机需要1.9米长(1.5mm内径)。



楼主是问要用两根0.48米的毛细管吗?有两个水泡一个一根,我说不是,只用一根0.48米,谁跟你一条1.9米啊?1.9米那是两条并联。
发表于 2015-6-3 11:48:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:33
3mm外径,2p机的过冷管,长度也就30-40cm,

经大师一计算,3p压机需要1.9米长(1.5mm内径)。

请教LKK 师傅  我是在一拖二分歧前使用毛细管  是不是需要两条0.48米毛细管?
发表于 2015-6-3 11:50:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:33
3mm外径,2p机的过冷管,长度也就30-40cm,

经大师一计算,3p压机需要1.9米长(1.5mm内径)。


2.png
发表于 2015-6-3 11:52:10 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-6-3 11:33
3mm外径,2p机的过冷管,长度也就30-40cm,

经大师一计算,3p压机需要1.9米长(1.5mm内径)。


2.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 20:23 , Processed in 0.067931 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表